Hei,
Har forstått det slik at Pax vifter kan monteres i sone 1, baderom, dvs overalt unntatt oppi badekar eller dusjkar. Elektrikeren min, som legger vekt på at han har full oversikt over NEK400, mener at dette ikke er tillatt. Han kan kun montere 12 volt vifte i dusjen.
Hva skal man da gjøre? Stole på Pax og skaffe ny elektriker, eller bare tenke at dette vet elektrikeren best?
-Jeg heller mot å bytte elektriker.
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Spør han hva han sier til at det står at ventilasjonsutstyr er lov å montere i sone 1 (Nek 701.55)
Pax vifter (om det er ip 44) kan monteres i sone 1 med unntak av om at den er utsatt for spyling ofte.
Da er kravet IPX5.
IPX4 ok for Sone 1 om det er mulighet for sprut fra en hver retning (område hvor utstyr kan bli utsatt for vannsprut)
Må ha IPX5 om viften blir spylt med vann ofte(mulighet for vannstråle i enhver retning)
Bytt elektriker.