Spurt 18:58 - 29.8.2013 av Jon|Siste svar 19:32 - 11.9.2013 av MA

Jon

Hva er årsaken til at N-leder og PE-leder ikke skal festes under samme klemme ved splitting.Altså ikke kunne løsnes samtidig.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (7)

Jon

Postet 19:15 - 29.8.2013
Unnskyld PEN-leder og N-leder.

MA

Postet 5:11 - 30.8.2013
Sålenge PEN leder føres rett til en PE skinne er det ikke noe i veien for og tillatt å legge N leder rett fra samme PE skinne og ut til vern. Men det skal være mulig å frakoble begge separat fra denne PE skinnen og grunnen til dette er at NEK 400 2010 norm 54 hadde nytt krav om dette da denne kom ut. Så jeg håper dette var det du lurte på?

Jon

Postet 6:47 - 30.8.2013
Flott.Takker for svar.

Per Knutsen

Postet 20:15 - 5.9.2013
MA...litt på sidelinjen;
Er det ok å bruke ferdig ""PEN lask"" (al/cu overgang) på inntakskabel. Etterfulgt av å legge PE på PE-skinne og N leder rett på skinne på vernene.

MA

Postet 11:08 - 10.9.2013
Ja dette er tillatt så lenge PEN lask er godkjent av produsenten for forskjellige materialet og stort nok tverrsnitt i forhold til stikkledningen. Men i dette tilfelle må man passe på at N leder ikke benyttes sikring men kobberkniv og man for jo da 5 leder inn mer ukurant pris og kabel og i tillegg ønsker ikke alle elverk splitt i inntak men de kan ikke nekte dette om det er godt merket i dokumentasjon og riktig utført slik det her blir i dette tilfellet.

Per Knutsen

Postet 19:41 - 10.9.2013
Denne tok jeg ikke helt: ""Men i dette tilfelle må man passe på at N leder ikke benyttes sikring men kobberkniv""
Kan ikke se noe problem å bruke PEN split. Legge PE til jordkinne, og N gjennom OV? L1,l2,L3 går inn i måler og N leder fra OV til sikringslist. Mener du at det ikke kan brukes 2 pol sikringer på kursene i dette tilfelle?

MA

Postet 19:32 - 11.9.2013
Nei jeg trodde du mente å splitte på stikkledning i inntaket ute og det er det ofte knivsikringer og da må N sikres med kobber kniv pga denne N kan om sikring benyttes slå ut alene men dette for all del er ikke noe tema dersom man har OV vern fordi da dette alle faser ink N uansett hvilken fase som for overbelastninger eller kortslutninger. Beklager misforståelsen.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.