Hei. Til to trefas grunnvannspumper som deler kurs så er det grunnet høye startstrømmer en tendens til å blåse 10A smeltesikringene som er der i dag. Selve driftsstrømmen er målt til 7A totalt med begge i gang. Vi måler god Ikmin. Nok til å løse ut en 16A C automat på kortslutning. Er det forsvarlig å gå for 16A C automater på denne installasjonen uten å kable om? Pumpene er fast tilkoblet.
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Svaret er: JA
Her følger et svar NK64 har ytret om den samme problemstillingen:
Hensikten med kravet i NEK400-4-43:2010, avsnitt 433.3.1 punkt b) er at den aktuelle kabel ikke skal kunne overbelastes og at den er beskyttet mot følgene av en kortslutning. For at så skal være tilfelle må det ikke finnes stikkontakter nedstrøms den aktuelle kabelen. Det skal heller ikke forekomme avgreninger som kan medføre at kabelen blir overbelastet. Vi kan ikke se at hensikten med kravet er å forhindre tilkobling av flere faste belastninger nedstrøms et kabel hvor overbelastningsbeskyttelse er utelatt. I slike tilfeller må summen av belastningsstrømmen for de faste belastningene ikke overstige den aktuelle kabel strømføringsevne. belastningsstrømmene må summeres uten hensyntagen til eventuelle samtidighetsfaktorer eller andre faktorer som reduserer belastningenes belastningsstrøm.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.