PEN-leder

Spurt 15:55 - 30.1.2003 av christian|Siste svar 10:03 - 4.2.2003 av Forumleder

christian

hva er formålet med en PEN-leder og hvordan fungerer PE-leder og N-leder når de inngår i et
TN-C-S system?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 10:03 - 4.2.2003
PEN leder er en jordet leder som kombinerer funksjonen til både beskyttelsesleder (PE) og nøytralleder (N-leder).

PEN leder har som oppgave å lede feilstrøm og usymmetrisk strøm.

N-leder er en leder som er forbundet til nøytralpunktet i et system, og er i stand til å bidra til fremføring av elektrisk energi.
Denne har som oppgave å lede driftsmessig usymmetrisk strøm. N-leder er å betrakte som strømførende leder på samme måte som faselederne. For å gjøre anlegget spenningsløst må N-leder frakobles.

Med beskyttelsesleder (PE) mener vi en varig elektrisk ledende forbindelse fra en utsatt anleggsdel til anleggets jordingssystem. Betegnende for beskyttelsesleder er at den normalt ikke er strømførende. Den skal bare være strømførende når det oppstår en isolasjonsfeil i anlegget. Beskyttelseslederen skal avlede feilstrømmer og hindre farlig spenningsstigning på utsatte anleggsdeler.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.