PEN-LEDER

Spurt 16:03 - 15.6.2003 av J|Siste svar 15:11 - 4.3.2015 av Forumleder

J

I NEK 400:2002 514.3.1.3 står det følgende: ""Isolerte PEN-ledere skal merkes grønn/gul gjennom hele lengden og i tillegg merket blå ved koblingspunktene"".
Spørsmålet mitt er om man da kan bruke kabel type PFSP i TN-C anlegg?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (13)

Forumleder

Postet 8:24 - 16.6.2003
Ja, forutsatt at kobberskjermen er dimensjonert slik at den tilfredsstiller kravene til en kombinert jord- og nøytralleder (PEN).

TN-C system er i første rekke aktuelt som netteiers fordelingssystem, og så vidt oss bekjent er det ikke så vanlig å benytte PFSP i TNC-system.

J

Postet 7:37 - 17.6.2003
Denne problemstillingen er aktuell i de tilfellene der man legger PFSP kabel fra k-vernet ute på vegg og inn til sikringsskap der PEN-leder splittes til en separat PE- og N-leder. Det har blitt meg fortalt at skjermen i PFSP kabel ikke kan brukes som PEN-leder fordi den ikke har nødvendig isolasjon, se pkt. 546.2.2. Er dette korrekt? Hva er Deres erfaring?
Hvis det er tillatt å bruke skjermen i PFSP kabel som PEN-leder vil jo dette ikke stride imot pkt. 514.3.1.3 da dette kun omhandler isolerte PEN-ledere.

Forumleder

Postet 11:56 - 17.6.2003
Våre instruktører er veldig opptatt for øyeblikket, men vil svare på spørsmålet så fort de har anledning. Håper på forståelse for dette.

J

Postet 10:04 - 25.6.2003
Hvordan går det med denne saken?
Er det tillatt å bruke skjermen som PEN-leder i PFSP kabel?

Forumleder

Postet 6:52 - 26.6.2003
PEN-lederen er omsluttet av isolert ytre kappe, og faselederne er isolert med en indre kappe,- og med disse betraktningene mener vi at PEN-lederen blir da å betrakte som isolert. Ut fra vår tolkningen mener vi at dette oppfyller kravet i avsnitt 546.2.2 i NEK 400:2002. I merknaden til avsnittet står det også at PEN-leder behøver ikke å være isolert inne i bryter- eller betjeningsutstyr.

Vi vil sende ditt spørsmål inn til normkomite 64, for å be om en uttalese på ditt spørsmål.

Ønsker du mer informasjon, ta gjerne kontakt med oss på telefon 33 37 89 29.

Sigurd

Postet 18:18 - 22.4.2012
Fått svar i fra norm komiten ? Angående å bruke skjerm i pfsp kabel som pen leder.

Forumleder

Postet 9:09 - 23.4.2012
Har i dag sendt følgende til DSB:

I Vedlegg 1 til Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg står det følgende under overskriften Merking av PE- og N-ledere:
Isolerte PEN-ledere skal være merket grønn/gul gjennom hele lengden med tillegg av lys blå markeringer ved termineringspunktene.

I vårt fagforum får vi fra tid til annen spørsmål om ovenstående krav betyr at PFSP (3-leder + skjerm) ikke kan benyttes i TN-C-anlegg (frem til første fordeling i bygning).

Det stilles også spørsmål om skjermen i PFSP-kabel kan brukes som PEN-leder ut i fra at den ikke har nødvendig isolasjon.


Vi ber derfor om DSB sitt syn på denne problemstillingen.

Industrielektriker

Postet 8:45 - 31.7.2012
Fått svar ifra DSB ?

Forumleder

Postet 6:06 - 20.8.2012
Nei, har ikke fått svar fra DSB (ikke helt uvanlig at det tar lang tid). Har sendt ny henvendelse til dem i dag.

Roger

Postet 14:28 - 27.1.2014
Hei
Dette spørsmålet er i aller høyeste grad relevant da vi har en utfordring ombord her som går på det samme. Hadde derfor vært veldig fint med en avklaring her og oppfordrer dere til å purre på DSB og poste svaret her. Vi venter i spenning

Forumleder

Postet 21:12 - 27.1.2014
DSB henviser til NEK 400 FAQ på www.nk64.no, hvor det står:

FAQ Id 184 Dato 2008-02-24
NEK 400 avsnitt 546.2 Utgave 2002
Emne PEN-leder tverrsnitt
Spørsmål 1. Medfører kravene i NEK 4005-52:2002, avsnitt 546.2.1 at det kreves minimum 10 mm2 hovedkabel ved inntak, der splitting av PE og N foretas på overbelastningsvernet.

2. Vil kravene i NEK 400-5-54:2002, avsnitt 546.2.2 utelukke PFSP 3x.... +j der jording ligger som skjerm under ytterkappa på kabelen
Svar NEK 400-5-54:2002, avsnitt 546.2.1 krever at PEN-leder enten er:
- 10 mm2 CU; eller
- 16 mm2 AL; eller
- 4 mm2 CU forutsatt konsentrisk leder (dvs skjerm) og doble forbindelser ved skjøter/termineringer.

Dette vil som regel innebære at ledertverrsnittet blir minst 10 mm2 CU på kabelen foran hovedbryter/vern hvor overgangen til TN-S skjer.

NEK 400-5-54, avsnitt 546.2.1 krever at PEN-leder er isolert. Isolering av PEN-leder skal beskytte mot vagabonderende strømmer i bygningskonstruksjonen. Bruk av en PFSP kabel er ikke noe problem selv om skjermen ikke har egen isolasjon.

L

Postet 14:54 - 4.3.2015
Vil det si at minste tverrsnitt for en PEN leder er 10mm2 CU uansett størrelse på inntaket? Eller hva er kravet på tverrsnitt PEN. Jordleder i PFSP er 1/2 av ledertversnittet. Er borti et tilfelle hvor det ligger 5x3x240AL hvor skjermen skal benyttes som PEN leder.

Forumleder

Postet 15:11 - 4.3.2015
Se avsnitt 543.4.1, tabell 54B bokstav a, samt avsnitt 524.2 i NEK 400:2014.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.