pen-leder

Spurt 10:19 - 5.2.2008 av kabeljonas|Siste svar 0:10 - 8.2.2008 av l

kabeljonas

Er det vanlig å splitte penleder i sikringskapet i en bolig idag?kortslutningsvernet sitter i skapet til e-verket,blir ikke det da første fordeling?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (17)

L

Postet 17:25 - 5.2.2008
TN-C-nettet=N-leder (null-leder) og PE-leder (beskyttelsesleder=jordleder) er kombinert i en leder i hele fordelingssystemet, kalles PEN-leder. TN-C-systemet benyttes av E-verk til deres forsyningsnett. Også noe benyttet i gamle industrianlegg. Systemet kalles også 4-ledersystemet.

Hva i ........

Postet 20:36 - 5.2.2008
Var det det som var spørsmålet??

----.---.--.....-......-.....--

Postet 7:02 - 6.2.2008
spørsmålet står oppforbi : En som spør om det er vanlig å splitte penleder i sikringskapet i en bolig idag?kortslutningsvernet sitter i skapet til e-verket,blir ikke det da første fordeling?

Tror det er ett fett hvor de splitter så lenge du får tns inn til huset . Det er nemlig ikke lov med tnc i hus lengre. Vil tro at du splitter den i første fordeling inntakskapet eller blir den splittet i trafoen/ nettlevrandøren

kabeljonas

Postet 7:09 - 6.2.2008
I dette nye boligområdet,blir det trekt fireleder,altså pen leder blir ført helt inn i sikringskapet og splittet der.

ole

Postet 7:13 - 6.2.2008
DEt følger jo med pen-splitt i ferdige sikringskap,så tror nok det er vanlig å splitte der.

Forumleder

Postet 7:15 - 6.2.2008
Jeg mener det er vanlig å splitte på husveggen til abonnenten. Da slipper du en leder i kabelen frem til sluttbruker. Er ikke helt sikker men tror ikke den grønne kabelen (TFXP) til everket leveres med 5 ledere.

L

Postet 8:01 - 6.2.2008
http://www.eidsivaenergi.no/nettleie/Informasjon%20til%20elektroentreprenrer/Standard%20inntak.pdf


Er ikke dette i inntakskapet?
Jeg tror også at det er mest vanlig å splitte på husveggen til abonenten.

Jeg vet ikke om dansk lover/normer er like som in norge men i danske forskrifter står det følgende

SB-A6 § 413.1.3 Efter første tavle eller fordelingspunkt bør der altid anvendes adskilte beskyttelsesledere og nulledere.

her er ett bilde .


I montørhånboka står det at Pen leder blir splittet enten ved inntaket eller ved hovedfordelinga (TN-C-S)


Har ett spørsmål det med PEN leder hvorfor blir det 400volt i ett anleg TN anlegg hvis vi fjerner lasken (N-PE)


http://cubus-adsl.dk/elteknik/installationer/tavle_nulling.jpg

dette er vel sikringskapet .

ole

Postet 10:20 - 6.2.2008
den grønne kabelen går rett inn i sikringskapet,ikke noe inntaksskap på husvegg.er dette lov?

L

Postet 11:52 - 6.2.2008
ja det er lov hvis du blar opp i montørhånboka på kap 4 Inntak vill du finne en mulig utførelse av inntak hvor du kun har første fordeling (sikringskapet) I tette tenkte tilfelle er kv plassert på grunnmur (tilgjenglig for / eiger bruker)

Forumleder

Postet 11:56 - 6.2.2008
Det går litt på grensesnitt om eierskap av kabelen. Dette må avtales med leverandøren av strømmen/det lokale everket.

l

Postet 18:10 - 6.2.2008
Merknad: ... I Norge er TN-C system fra leveringspunktet i installasjoner i bygninger ikke tillatt. (NEK 400:2006 Figur 31C)

Det hele bunner i et nytt spørsmål: HVOR stopper ""leveringspunktet""? (NEK 400:2006 201.2)

Er det ved inntaksvernet i første fordeling(som kan befinne seg i inntaksboksen ved husveggen ELLER i sikringskapet)?
Eller ved husveggen? ISåfall er det ikke lov og føre TN-C til første fordeling.

(Første fordeling i en hus innstallasjon kan være både inntaksboksen eller sikringskapet (NEK 400:2006 207.9))

L

Postet 11:50 - 7.2.2008
leveringspunktet"" er det siste punktet stikkledningen bygning / dvs her avskriver nettselskapet all ansvar.

så det vil da si at du ikke får gå med tfxp videre du må splitte den da i inntakskapet

Ta en kikk på denne siden et fint bilde av hva leveringspunkt er ( har hørt mange navn på dette så du vet det nok:-)

I en boliginstallasjon er det
TN-C-anlegg fram til sikringsskapet og TN-S-anlegg ut fra sikringsskapet.
Nettet blir da kalt TN-C-S.


sjekk denne siden

http://www.seeto.no/gem/servlet/getGemObject?id=6468

l

Postet 15:31 - 7.2.2008
Leveringspunktet er det stedet på huset/bygningen der luftlinjen
eller jordkabelen først festes eller berører bygningen som den skal
forsyne."" (fra .pdf filen til offshore lærling)

Isåfall er ikke TN-C lov og føre frem til første fordeling. Bortsett fra når første fordeling står i/ved leveringspunktet.

Men har hørt/lest at det heter seg at man har lov og gå med TN-C til første fordeling? Da stemmer jo ikke det?
Isåfall hvor står det at man kan føre TN-C til første fordeling men ikke lengre? Prøvde og lete i NEK, men stod lite om ""fordeling"".

offshore l

Postet 20:27 - 7.2.2008
http://www.ge.no/filer/Skisse_inntak_400V-farger.pdf

viser to måter gjøre det på

PRINSIPPSKISSE FOR KOBLING AV INNTAK PÅ 400 V TN-ANLEGG.
TN-S fra utvendig koblingsskap til sikringsskap med overbelastningsvern. Kortslutningsvern i everkets skap

PRINSIPPSKISSE FOR KOBLING AV INNTAK PÅ 400 V TN-ANLEGG.
TN-C frem til sikringsskap med overbelastningsvern. Kortslutningsvern i everkets skap.

Håper det hjalp litt, jeg må innrømme jeg er forsatt litt forvirret men men :-)

offshore l

Postet 20:47 - 7.2.2008
http://www.datele.no/HTML/ELEKTRO%201/Elektro%201-filer/Installasjon/INSTALLASJONSTEKNIKK-filer/Nett-filer/TN-NETT.htm

denne er også fin

l

Postet 22:34 - 7.2.2008
Stemmer det at leveringspunktet er der hvor kabelen treffer husveggen?

Hvis ja, så vil vel det si at det ikke er lov og føre TN-C videre inn i huset som feks oppstikk? Eller på kabel bro til hovedfordeling i større industribygg?

Isåfall hvorfor heter det seg at man ikke kan føre TN-C videre fra første fordeling?

l

Postet 0:10 - 8.2.2008
http://www.eidefoss.no/eway/default.aspx?pid=273&trg=MainLeft_5783&MainContent_5702=5776:0:10,1355&MainLeft_5783=5010:16510::0:5711:3:::0:0

fant denne på nett

står her at Splitting av PEN-leder 400V
07.12.2007 08:28:36

230/400V TN-C-S

Løsning for tilkopling av kabel til ""første fordeling"" i installasjonen. Anbefales både for nye anlegg og ved ombygging av bestående anlegg.

mener å ha hørt at det finnes såkalt ""tt"" systemer som er lagt som tn for en del år tilbake. mulig det henger igjen noe her.Så har du jo oppdateringer på bygg fra it til tn da henner det de gjør en vri
derfor er litt forskjellig måte å slitte pen på.


For flere år tilbake splittet man pen lederen foreks i inntaket å førte den sammen igjenn.så elektrikerne hadde store hodebry å finne ut om den hadde vore splittet eller ikke. ikke lov i dag. Når du har splittet pen lederen kan du aldri gå tilbake til pen.

men virker som første fordeling er best. står i montørboka at verken fel eller nek 400 har egne bestemmelser om inntak byggninger,og de generelle delene av normene skal legges til grunn for utførelse. osv står 4 kap inntak

Grunnen til at vi ikke skal føre videre TN-C fra første fordeling i en bolig er pga spenningen. Grunnen til vi splitter i førstefordeling er for å få ut 230 volt ( mellom fase og N)

hvis vi hadde hatt TN-C videre ville vi fått 400volt til installasjonen.

400ganger med rota a 3 ( n er nøytralpunktet derfor rota a 3)skal det bli 230volt
.



Har hørt at i polen fører de N -leder som jord :-) anlegget funker det

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.