PEN leder

Spurt 14:44 - 27.9.2016 av Installatør|Siste svar 6:00 - 28.9.2016 av Hans Olav Arnesen

Installatør

Kan PEN leder være uisolerte dette er vanskelig å lese på side 159 i NEK 400 og FEL side 39 fordi det står kun at PEN ledere som er isolerte skal være gul/grønne i hele lengden og dermed ingen tekst om uisolerte PEN ledere slik jeg leser dette. Vi har et anlegg nå hvor det vil måtte byttes tre store kabler i bakken dersom ikke PEN kan være uisolert og det vil da bli en svært dyr affære og gå over til TN anlegg.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Postet 6:00 - 28.9.2016

NK64 har gitt følgende svar på sin hjemmeside, under FAQ Id 184 Dato 2008-02-24 (jeg har endra henvisning til NEK 400:2014): NEK 400-5-54, avsnitt 543.4.2 krever at PEN-leder er isolert. Isolering av PEN-leder skal beskytte mot vagabonderende strømmer i bygningskonstruksjonen. Bruk av en PFSP kabel er ikke noe problem selv om skjermen ikke har egen isolasjon.

Svaret finnes her: http://www.nek400.no/NEK400_FAQ_view.aspx.

Konklusjonen er altså at PEN-leder i bakken kan være uisolert (og uten merking), mens PEN-leder frem til splitt i første fordeling i bygning skal isoleres (og merkes gul/grønn, samt blå ved koblingspunktene).

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.