Hei. Skal koble om inntaket i en bolig fra IT til TN. Det kommer en PFSP 3x10 + j inn til boligen. Kan jeg bruke jording(skjermen) som PEN ledere og splitte denne i skapet eller må vi bruke en faseleder som PEN? Hva er kvadratet på jordingen i en PFSP?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Dette er omhandlet i Tolkning 4 til NEK 400:2018; https://www.trainor.no/cms/NEK-FAQ.
Konklusjonen her er:Skjerm kan benyttes som PEN-leder så lenge kabelens ytre kappe tilfredsstiller kravene til isolasjon av faseleder, og skjermens ledertverrsnitt tilfredsstiller kravene til ledertverrsnitt av PEN-leder.