PEN-leder splitt separate inntakskabler fra samme trafo

Spurt 13:18 - 4.5.2020 av Espen Farkvam|Siste svar 12:30 - 11.5.2020 av Hans Olav Arnesen

Espen Farkvam

To separate avganger fra K-kasse og samme trafo. De to inntakskablene er splittet hver for seg. PE-Leder er metallisk forbundet via jordskinne, mens N-ledere er ikke metallisk forbundet og er ført til hver sin effektbryter.

N-leder på den ene effektbryteren har strømtrekk på 20A, denne strømmen fordeler seg i kabelens PEN-leder (10A) og i PE-leder (10A). Strømmen fra denne kabelens PE-leder virker å gå via PE-leder og PEN-leder i den andre kabelen tilbake til trafo.

Her burde vel PEN-ledere blitt koblet sammen og hatt en felles splitt ? Noen som kan hjelpe meg med henvisninger ?

Mandatet mitt på dette oppdraget er å finne ut om årsaken til aggressiv korrosjon av kobber rør er elektrisk. Noen tanker eller forslag ?

Følg gjerne linken for å se skisse av det aktuelle anlegget med strømtrekk på anleggets jordledere:

https://www.dropbox.com/s/9fes5ggsspun2ap/1.jpg?dl=0

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 12:30 - 11.5.2020
Instructor contact card

Jeg har ikke noe "å bringe til torgs" her, og om andre har noe å komme med blir sikkert trådstarter glad for alle innspill.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.