To separate avganger fra K-kasse og samme trafo. De to inntakskablene er splittet hver for seg. PE-Leder er metallisk forbundet via jordskinne, mens N-ledere er ikke metallisk forbundet og er ført til hver sin effektbryter.
N-leder på den ene effektbryteren har strømtrekk på 20A, denne strømmen fordeler seg i kabelens PEN-leder (10A) og i PE-leder (10A). Strømmen fra denne kabelens PE-leder virker å gå via PE-leder og PEN-leder i den andre kabelen tilbake til trafo.
Her burde vel PEN-ledere blitt koblet sammen og hatt en felles splitt ? Noen som kan hjelpe meg med henvisninger ?
Mandatet mitt på dette oppdraget er å finne ut om årsaken til aggressiv korrosjon av kobber rør er elektrisk. Noen tanker eller forslag ?
Følg gjerne linken for å se skisse av det aktuelle anlegget med strømtrekk på anleggets jordledere:
https://www.dropbox.com/s/9fes5ggsspun2ap/1.jpg?dl=0