Hva er krav til intervall på periodisk kontroll av næringsbygg, vet at det kan variere med tanke på størrelse og type bedrift. Må jo her være en risikovurdering som grunnlag. Er det en max grense for hvor lenge det kan gå før neste kontroll?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Det er eieren av bygget som må risikovurdere dette, ref. § 9 m/veiledning i FEL.
Kommunale bygg har krav om kontroll minimum hvert 7.år.FG viser til kontrollklasser dersom kontrollen skal utføres iht. NEK405.Flere av holdforskriftene til landbruket stiller krav om kontroll iht. NEK405-3B hvert 3. år
Så finnes det visse typer anlegg som krever hyppigere kontroll.
Videre er det risikovurdering som er gjeldende.Uavhengig av kontroll skal anlegget til enhver tid være i forsvarlig stand.
Bra innspill; at andre myndigheter kan ha regelstyrte krav i sine regelverk, som f.eks. holdforskriftene (krav ved husdyrhold) til Mattilsynet.
Imidlertid er jeg ikke kjent med at det stilles krav til periodisk kontroll av elektriske anlegg i kommunale bygg, med kontrollintervall minimum hvert 7. år. Hvor er dette kravet hjemlet?