Personheis

Spurt 10:59 - 29.5.2012 av Petter|Siste svar 6:32 - 30.5.2012 av Forumleder

Petter

Hvordan skal en tilførsel til en personheis sikres?

Skal det være jordfeilvern?
Skal den bare kortslutningsikres?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 6:32 - 30.5.2012
Jeg regner med at det er snakk om en hovedkurs (kurs som forsyner en eller flere fordelinger).

Hvis dette er et TN-nett (NEK 400:2010-4-411.4) er det ikke krav til jordfeilbryter, men det anbefales å ha jordfeilovervåking.

For et IT-nett uten boliger på trafokretsen (NEK 400:2010-4-411.6.1.02) er det ikke krav til jordfeilbryter, men det må være jordfeilovervåking.

For et IT-nett med boliger på trafokretsen (NEK 400:2010-4-411.6.1.03) er det ikke krav til utkobling av 1. jordfeil, men jordfeil nummer to skal kobles ut. For å få til dette må det benyttes jordfeilbryter, men merkeutløsestrømmen kan være større enn 30 mA (anbefales 300 mA).