Personlig verneutstyr

Spurt 13:01 - 26.7.2010 av Tore|Siste svar 7:24 - 22.10.2012 av Forumleder

Tore

Jobber på båt som har en høyspenttrafo som transformerer 440V til 3000V.
Hva er kravet til hjelm, hansker og vernesko/støvler ved jording og kortslutning?
Skal verneutstyret være godkjent for spenninger over 3000 V?

Har hansker som er godkjent for 1000 V og hjelm/visir/øreklokker 440 V. Eier av anlegget mener at dette er greit siden risikoen for strømgjennomgang er svært liten og det blir brukt godkjent jordingstav slik at en er utenfor risikoavstand.

Er det krav til høyspentmatte på gulv, eller er det nok med ei gummimatte uten høyspentsertifisering?

Kan eier av anlegget bestemme at dette er godt nok?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (5)

Forumleder

Postet 10:00 - 16.8.2010
Jeg tror du skal lete lenge for å finne verneutstyr som er testen på mer enn 1000 V. Det er helt vanlig å bruke isolerhansker for 1000 V ved bruk av betjeningsstenger. Det er bare ved AUS-arbeid innenfor risikoavstanden man bruker høyspenningshansker.

Det er ikke plasten/isolermaterialet som er problemet ved at man ikke har hjelmer/visir og øreklokker til 3000 V avstanden mellom hjelmen og hodet er det viktige. Da må man begynne med hjelmer som ligner isolatorer for å oppnå dette så det er i grunnen praktisk umulig å få til dette. AUS-hansker har veldig lange mansjetter for å oppnå dette.

Elektrisk isolerende matter er ikke et krav men det øker sikkerheten. Har sett dørkmatter på markedet som er elektrisk isolerende til 25 kV. (Googlesøk så finner du dette).

Det er eier som er ansvarlig for sikkerheten og bestemmer hva som gir tilstrekkelig sikkerhet. Skal man jobbe AUS må man ha ekstra opplæring.

Asle Ringdal

Postet 17:50 - 7.9.2012
Vi har visir på hjelmen som er merket med 1000v,til bruk under AUS arbeid på tavle, om ein bruker visir som dekker kravet til ARC lysbuebeskyttelse 10cal/cm2, som etter det eg forstår er bedre enn det vanleg visiret, men ARC visiret har ikke 1000v merking.
Kan vi da bruke det, siden alt AUS utstyr skal vere merket med 1000v?

Forumleder

Postet 6:37 - 10.9.2012
Det er ikke krav til merking med 1000 volt på visir, men det skal være merka med at det er testa. Se tillegg E i Brukerguide for FSE lavspenning.

Hvilke krav et verneutstyr tilfredsstiller er det leverandøren av verneutstyret som må kunne svare på.

En som kan mye om krav til verneutstyr er:
Tove Bergh | Productspecialist Key Account Sales Peltor & Ear
3M Occup Health & Env Safety
3M Norge AS, Hvamveien 6 | 2013 Skjetten
Office: 06384 direkte +47 63 84 73 70 | Mobile: +47 91 56 03 79
tbergh@mmm.com | www.3M.com | www.3m.no

Asle Ringdal

Postet 8:20 - 18.10.2012
Når det gjeld lysbuenormen NEPA70E som mitt firma bruker her i Norge.
ingen norske produsenter av arbeidsklær henviser til denne normen, hva bør vi se etter når vi skal ha klær som tilfredstiller normen med 8cal/cm2?

Forumleder

Postet 7:24 - 22.10.2012
NFPA 70-E beskriver Personal Protective Equipment (PPE) delt inn i 5 kategorier. Personell skal bruke verneutstyr som er definert i PPE-nivå, ved arbeid på elektrisk utstyr. Verneutstyr definert i PPE 2 tåler 8 cal/cm2.

Dere må altså kreve dokumentasjon på at arbeidsklærne dere skal kjøpe inn tilfredsstiller PPE 2.

Forøvrig er høyeste kategori etter NFPA 70-E PPE 4, som tåler 40 cal/cm2. Denne vil sikre personell også ved stor kortslutningsenergi, og omtales populært som en ""månedrakt"". Men selv ikke denne drakten vil beskytte personell ved kategorien Ekstremt farlig (ikke i NFPA). Se for eksempel www.clydesdale.net som kan levere verneutstyr som tåler opp til 100 cal/cm2.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.