Pfsp i vegg

Spurt 16:39 - 17.12.2022 av Lærlingen|Siste svar 7:06 - 19.12.2022 av Hans Olav Arnesen

Lærlingen

Skal sette opp ladestasjon og trekker 10 kvadrat 3g PFSP. Denne kabelen ligger åpent på vegg inne og ute, men må ligge 1 meter inne i isolert vegg, pga innfelt sikringskap. Er det da krav om at kabelen må ligge i rør fra gjennomføringa i veggen til inn i det innfelte sikringsskapet?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 7:06 - 19.12.2022
Instructor contact card
Det er alltid lurt å legge rør, men ikke et absolutt krav. Utgangspunktet er at kabelen skal kunne trekkes om, og da må røret være festa godt og av tilstrekkelig dimensjon. Se også side 13 i Elsikkerhet nr. 71; https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/elsikkerhet-els/elsikkerhet-magasinet/71.pdf.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.