PFSP som inntakskabel

Spurt 17:53 - 3.5.2013 av Saksbehandler|Siste svar 18:48 - 3.5.2013 av MA

Saksbehandler

Er det tillatt å bruke PFSP fra sekundærside på E-verks trafo frem til hovedfordeling? ca. 20 meter avstand.

Det blir isåfall 3-4 stk. PFSP 240mm2.

Alternativt strømskinne.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

MA

Postet 18:48 - 3.5.2013
Det er tillatt med PFSP som inntakskabel men om dette er IT nett skal da jordelektroden beregnes ut i fra trafo dimensjonerende jordfeilstrøm ikke ut i fra største JF automat i bygning. Dette står i NEK 400 2010 norm 41.