PFSP som stiger til underfordeling

Spurt 7:51 - 7.12.2021 av Usikker|Siste svar 6:18 - 13.12.2021 av Hans Olav Arnesen

Usikker

Hei. Skal etablere en underfordeling med ca 100m mellom hovedfordeling og underfordelingen.

Om vi bruker PFSP til underfordelingen, er det da krav om at den skal jordfeilovervåkes, eller ha jordfeilbryter?

Det er snakk i IT nett og underfordeling på 32A.

Kan vi f.eks bruke en 100mA jordfeilbryter på stigeledningen for å unngå unødvendig utløsing på stigesikring om vi har 30mA jordfeilautomater i alle kurser på underfordelingen?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (6)

Karl Magne Pettersen

Forumleder
Postet 11:06 - 9.12.2021
Instructor contact card

For hovedkurser gjelder avsnitt 411.6.4 i NEK 400:2018, og dette medfører krav til:- Berøringsspenning ved 1. jordfeil mindre enn 50 V,

- isolasjonsovervåking,- utkobling av 2. jordfeil.Alternativt kan det sikres utkobling av 1. jordfeil, med jordfeilvern som har In på 0,5 mA pr. kVA trafoytelse.

Ved bruk av jordfeilvern for å sikre utkobling av 2. jordfeil anbefaler normen In begrenset til 300 mA.

Elektriker

Postet 8:01 - 11.12.2021

Må alle punktene være oppfylt eller betyr det at dersom du dokumenterer jordelektrode og berøringspenning under 50V må du allikevel ha isolasjonsovervåking.

Arne

Postet 9:40 - 11.12.2021

Du må vite overgangsmotstanden til jord og bruke en jordfeilbryter med en mA-verdi som er lav nok til å sørge for at du får utkobling før forventet berøringsspenning overstiger 50 v. Dette står veldig godt forklart i montørhåndboken.

Om du setter 100 mA foran så kan det være lurt å velge en selektiv jordfeilbryter.

Elektriker

Postet 10:18 - 11.12.2021

Hvorfor jordfeilbryter på hovedkursen dersom du dokumenterer berøringsspenning under 50V i underfordelingen?

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 6:16 - 13.12.2021
Instructor contact card

Må alle punktene være oppfylt eller betyr det at dersom du dokumenterer jordelektrode og berøringspenning under 50V må du allikevel ha isolasjonsovervåking.

Ja, alle punktene må være oppfylt (se avsnitt 411.6.4 i NEK 400:2018).

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 6:18 - 13.12.2021
Instructor contact card

Hvorfor jordfeilbryter på hovedkursen dersom du dokumenterer berøringsspenning under 50V i underfordelingen?

Normen krever utkobling av 2. jordfeil. Om dette ikke kan sikres/dokumenteres med overstrømsvern må det installeres jordfeilvern.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.