PFXP direkte forlagt i vegg

Spurt 4:40 - 19.9.2015 av Mats|Siste svar 18:38 - 21.9.2015 av Hans Olav Arnesen

Mats

Vedrørende PFXP direkte forlagt i vegg; tar man fortsatt utgangspunkt i det som står i Elsikkerhet 71, eller har det kommet noe nytt som forbyr dette? Omhandler 521.10 Kabelinstallasjoner kun enledere eller kabel også?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Elektro

Postet 7:40 - 19.9.2015

Det viktigste av alt. Følg kabeleverandørens anvisning =)

Hans Olav Arnesen

Postet 18:38 - 21.9.2015

Avklaringen i Elsikkerhet nr. 71 gjelder fortsatt, og denne beskriver at skjulte installasjoner som en hovedregel skal utføres ved røranlegg. Bare unntaksvis kan kabel (som PFXP) legges løst i trevegg eller pusses inn i en murvegg.

Avsnitt 521.10 gjelder, på tross av avsnittsoverskriften, for enledere.