Hei.
Har ein hyttekunde som har hatt aggregat og 230V. Frå aggregathus til hytta ligg det idag PFXP 4g50. Det blir lagt fram 400V til aggregathus frå Everk, og kunden ynskjer å ha første fordeling i aggregathus. Må kunden då legga ny kabel? Eller kan ein kjøra TNCS mellom fordelingane? Er det nok og evt grave ned ein 50CU atmed gammal kabel?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
1. Elektriske lavspenningsinstallasjoner
Tillatte spenningssystemerOg en kjører ikke TN-C-S mellom noen fordelinger. En kjører ikke kombinert og separat nullleder i en kabel. Du kjører TN-S videre inn til hytten.
Klart du kan legge en jordleder separat. Slik at du får 5-leder med 4-leder kabel + 50CU. Går ut fra at du også kunne brukt mindre enn 50CU.
Det er krav til fargemerking i en kabel. Gul/grønn skal utelukkende brukes til PEN eller PE leder.(IEC 60 446) Det blir derfor ikke flere ledere tilgjengelig i kabelen da gul/grønn ikke kan benyttes som N-leder. Her må det nok legges en ny 5 leder