Pfxp stiger til gammelt Næbb skap

Spurt ${formatDate(1288704600)} av Jon | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}

Jon

Subscribed
Subscribe
Hei

Har et spørsmål ang en installasjon jeg arbeider på. En elektrikker før meg har montert ett nytt sikringsskap i boligen.

IT-nett, ikke egen trafo.

Fra det nye sikringsskapet har han lagt en Pfxp frem til en underfordeling i 2etg. Pfxp kablen er sikret med en 40A automatsikring.

Underfordelingen er et gammelt Næbb skap med nye kombiautomater (Dette var tidligere hovedfordeling i boligen, som elektrikkeren har flyttet til 2etg). Jeg antar at elektrikkeren har valgt å legge en Pfxp slik at det ikke vil være behov for jfb for stigeren (NEK 400-412: Utførelse klasse 2).

Men:

NEK400 412.1.1 For elektrisk utstyr skal beskyttelsen forhindre farlige spenninger på kapslinger,skruer og andre tilgjengelige deler dersom det oppstår feil på den grunnleggende isolasjonen i utstyret.

Pe-lederen i Pfxp kabelen er koblet i hovedjordklemmen på bakveggen av sikringsskapet. Siden kapslingen til Næbb skapet er i stål mener jeg at installsjonen ikke oppnår kravet til klasse 2.

Tenker jeg rett?

I dette tilfellet tenker jeg at det må monteres en jordfeilbryter for stigeren til Næbb skapet.
Helpful answer marked by forum leader Løst
Svar
  • Rediger
  • Slett
  • Utesteng bruker
  • Fjern utestenging
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (${ thread.comments.length })

${comment.author.name}

Forumleder
Postet ${formatDate(comment.postDate.timestamp)}
Bra svar markert av forumleder Bra svar
Svar
  • Rediger
  • Fjern
  • Utesteng bruker
  • Fjern utestenging
Denne kommentaren er fjernet.

Edit your answer

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Forumbrukere vil ikke se navnet og bildet ditt. Forumledere vil fortsatt se kontodetaljene dine.
Poster som:
${form.anon ? form.name : currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName}
Du mottar opp til en e-post om dagen når det skjer noe i tråden.

Du har for øyeblikket ikke mulighet til å poste innlegg.

Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.