Hei
jeg lurer på om det står noen plass i forskriftene om plassering av driver/trafo mtp ledstrips. Vil tro at disse skal være tilgjengelige for vedlikehold, og kan ikke gjemmes bak en vegg.
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Forskrift og norm har ikke noe konkret om plassering av driver/trafo for LED-belysning, men generelt gjelder fel § 17. Tilgjengelighet for vedlikehold:
Anlegget skal være planlagt og utført slik at-det er tilgjengelig for ettersyn, vedlikehold, reparasjon, betjening og prøving,-det er tilstrekkelig plass til å skifte ut og montere enkeltenheter,-og at slikt arbeid kan foretas uten fare for den som utfører arbeidet.I NEK 400:2018 beskrives tilgjengelighet slik i avsnitt 513:
Alt utstyr, herunder ledningssystemer, skal anordnes slik at betjening, tilsyn og vedlikehold av utstyret og adkomst til dets tilkoblinger kan foregå så enkelt som mulig. Tilgjengeligheten skal ikke i vesentlig grad forringes ved at utstyret er montert i kapslinger eller skap. Unntak er gitt i NEK 400-5-52, avsnitt 526.3.
Bak en vegg er helt lovlig, da det betyr i et annet rom.
Skal den plasseres i tak eller vegg så må man tenke på tilgjengelighet, samt varmeutviklingen.
Bak en vegg er helt lovlig, da det betyr i et annet rom.
Skal den plasseres i tak eller vegg så må man tenke på tilgjengelighet, samt varmeutviklingen.
Er ikke uten videre sikkert at det som gjemmes bak en vegg er tilgjengelig, men det vet trådstarter best selv.