Plassering av KV

Spurt 15:00 - 12.2.2015 av Elkraft|Siste svar 18:55 - 12.3.2015 av Forumleder

Elkraft

Jeg lurte på praksisen rundt plassering av kortslutningsvernet (KV) til f.eks. en enebolig. Jeg prøver å danne meg et bilde av hvilke utførelser som er mulig og hva som er mest vanlig.

Hvis det er et kabelskap ute i gata, inntaksskap på veggen og sikringsskapet innomhus med tillhørende overbelastningsvern (OV), hvordan er praksisen med plassering av KV? Er det KV i kabelskapet, både i kabelskapet og intaksskapet, kun i inntaksskapet eller er alle måtene mulig?

Hvordan er praksisen hvis det er luftstrekk direkte til boligen?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (5)

JanF

Postet 10:26 - 13.2.2015
Ifølge NEK 399-1:2014 skal det være kortslutningsvern montert i tilknytningsskapet for boligens installasjon. Da blir det kabel ned fra luftstrekket til tilknytningsskapet også videre....
Det en må passe på å vurdere blir krav til selektivitet, sakkyndig betjening, samt temperatur, fukt, tilgjengelighet, hærverk, låsing og så videre.

Elkraft

Postet 13:47 - 13.2.2015
Jeg er klar over de nye reglene for inntak i NEK 2014:399-1. Det vil jo da gjelde nybygg fra 2014 og til i dag.

Jeg glemte å si dette i innlegget.

Jeg er mer interessert i hvordan praksisen med tidligere anlegg var. Hvordan er mulige utførelser på eldre boliger enn 2014?

Forumleder

Postet 9:29 - 17.2.2015
Tidligere praksis fremgår av tidligere forskrifter (FEA, FEB 88 og FEB 91), samt av hjelpebøker til NEK 400 (Montørhåndbok, Normguide og hjelpebøker fra leverandører).

Det finnes også REN-blader som beskriver dette.

Dle

Postet 11:00 - 12.3.2015
Her har det vært like mange løsninger som det er nettselskaper og noen til.

Du kan ha:
KV i nettselskapets gateskap
KV I skap ved grunnmur
KV I mast, bade for luftstrekk og kabel fra mast.
KV bak trakt på luftnett.
KV I skap på yttervegg av mur ved bakkekabel.


Dette er de løsningene jeg har sett I vårt nettseskap.

Forumleder

Postet 18:55 - 12.3.2015
Det er derfor NEK 400:2014 viser til NEK 399-1, for å få lik praksis på dette området.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.