Plassering av luftkjølt Trafo 50Kva

Spurt 16:40 - 4.3.2024 av Stig Erling Benjaminsen|Siste svar 9:49 - 5.3.2024 av Hans Olav Arnesen

Stig Erling Benjaminsen

Er det noen krav til plassering av Trafo på sykehus,kan den plasseres i område der det er arbeidsplasser på en røntgen avdeling.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Olav Fossdal

Postet 21:06 - 4.3.2024

Jeg er ingen spesialist på 710 (medisinkse områder)... men du må hvertfall sjekke ut 710.444.4 og 710.512.1.103 + tillegg 710B.


Husk også kapslingsgrad på selve trafoen.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 9:49 - 5.3.2024
Instructor contact card

For EMI/EMC gir avsnitt 710.444.4 og Tillegg 710B i NEK 400:2022 et utgangspunkt for videre vurdering.


For vurdering av elektromagnetiske felt (EMF) sin påvirkning av helse, er det Arbeidstilsynets regelverk som skal legges til grunn: https://www.arbeidstilsynet.no....