Helsebygg med 8 stk. boenheter. Hovedtavle har inntak på 800A, avganger til hver boenhet. Det er beskrevet umålte avganger til leiligheter, noe som tilsier at bygningens fellesmåler må være foran disse avgangene for å måle de.
Dersom det er ønskelig med egen måler per boenhet må vel disse iht NEK399 plasseres i hovedtavle? Bygningen er på en etasje med korridor mellom alle boenheter.
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Ved felles måler i hovedtavla kan undermålere (kundens eiendom) plasseres i sikringsskapet/tavla til den enkelte boenheten.
Ved felles måler i hovedtavla kan undermålere (kundens eiendom) plasseres i sikringsskapet/tavla til den enkelte boenheten.
I henhold til hva? Slik jeg tyder NEK399 er ikke dette ok.
Referer til hvilket avsnitt i NEK 399 du sikter til.
Referer til hvilket avsnitt i NEK 399 du sikter til.
Er ikke sikker i min sak, jeg synts det er noe vanskelig å tyde.
Men 7.1.1 sier noe om umålte avganger til boliger
8.3.3 sier noe om hva dersom det ikke er EF i bygningen
Samt jeg har lest litt om eierforhold og ansvarsrett i 10.2.1 Veiledning 1.
Slik jeg har forstått det er det enten akseptert med bruk av EF, eller at målere plasseres i HF - ikke at de kan stå ute i anlegget i boligskap til hver enkelt bolig, men jeg kan absolutt ha mistolket dette.
Er ikke sikker i min sak, jeg synts det er noe vanskelig å tyde.
Men 7.1.1 sier noe om umålte avganger til boliger
8.3.3 sier noe om hva dersom det ikke er EF i bygningen
Samt jeg har lest litt om eierforhold og ansvarsrett i 10.2.1 Veiledning 1.
Slik jeg har forstått det er det enten akseptert med bruk av EF, eller at målere plasseres i HF - ikke at de kan stå ute i anlegget i boligskap til hver enkelt bolig, men jeg kan absolutt ha mistolket dette.
Det står også litt ang. føringsvei i 8.3.1 som kan være noe forvirrende rundt hvor måleren skal plasseres.
Er ikke sikker i min sak, jeg synts det er noe vanskelig å tyde.
Men 7.1.1 sier noe om umålte avganger til boliger
8.3.3 sier noe om hva dersom det ikke er EF i bygningen
Samt jeg har lest litt om eierforhold og ansvarsrett i 10.2.1 Veiledning 1.
Slik jeg har forstått det er det enten akseptert med bruk av EF, eller at målere plasseres i HF - ikke at de kan stå ute i anlegget i boligskap til hver enkelt bolig, men jeg kan absolutt ha mistolket dette.
NEK 399 regulerer kun målere eiet av netteier, så også i avsnittene du refererer til. NEK 399 regulerer altså ikke private undermålere.
7.1.1 omhandler blant annet begrepet umålte avganger til boliger fra hovedfordeling. Disse avgangene måles, av netteiers strømmåler, i etasjefordeler.
8.3.3 beskriver at for bygg uten etasjefordeler skal elmålere plasseres i hovedfordelingen.
10.2.1 Veiledning 1 beskriver at elnetteier ikke har ansvar for elmålere bak elnetteiers målepunkt (undermålere).
Det står også litt ang. føringsvei i 8.3.1 som kan være noe forvirrende rundt hvor måleren skal plasseres.
Dette må du konkretisere (hva lurer du på her) om jeg skal kunne hjelpe deg med forståelsen.
Elnetteier sin måler står i HF. Videre er det 8 stk. avganger til boenheter på denne helsestasjonen, alt på ett plan. Jeg mener det er krav til, etter 8.3.3, at alle målere skal stå i HF da det ikke er noen EF i bygningen. Slik du svarer støtter også 7.1.1 dette - med at umålte avganger skal måles i EF - i mitt tilfelle da HF siden EF ikke eksisterer.
8.3.1 andre avsnitt sier også noe om føringsvei for HAN-grensesnitt da måleren heller ikke som forstått i dette avsnittet skal stå plassert i sikringsskapet til boligen.
Av det ovenfor har jeg konkludert med at det ikke skal settes elnetteier sin måler andre steder enn i EF, eller i HF. Men - jeg synts dette er vanskelig å bekrefte eller avkrefte ut ifra alt som står.
Med "måler" mener jeg da elnetteier sine målere - ikke seriemålere og lignende.
Elnetteier sin måler står i HF. Videre er det 8 stk. avganger til boenheter på denne helsestasjonen, alt på ett plan. Jeg mener det er krav til, etter 8.3.3, at alle målere skal stå i HF da det ikke er noen EF i bygningen. Slik du svarer støtter også 7.1.1 dette - med at umålte avganger skal måles i EF - i mitt tilfelle da HF siden EF ikke eksisterer.
8.3.1 andre avsnitt sier også noe om føringsvei for HAN-grensesnitt da måleren heller ikke som forstått i dette avsnittet skal stå plassert i sikringsskapet til boligen.
Av det ovenfor har jeg konkludert med at det ikke skal settes elnetteier sin måler andre steder enn i EF, eller i HF. Men - jeg synts dette er vanskelig å bekrefte eller avkrefte ut ifra alt som står.
Med "måler" mener jeg da elnetteier sine målere - ikke seriemålere og lignende.
Du skrev innledningsvis følgende:
Helsebygg med 8 stk. boenheter. Hovedtavle har inntak på 800A, avganger til hver boenhet. Det er beskrevet umålte avganger til leiligheter, noe som tilsier at bygningens fellesmåler må være foran disse avgangene for å måle de.
Dersom det er ønskelig med egen måler per boenhet må vel disse iht NEK399 plasseres i hovedtavle? Bygningen er på en etasje med korridor mellom alle boenheter.
Du har rett! Netteiers elmåler(e) plasseres i hovedtavle. Beklager, jeg misforsto spørsmålet ditt pga. utheva tekst i forrige avsnitt.
Håper alle misforståelser er rydda bort nå. :-)
Du skrev innledningsvis følgende:
Helsebygg med 8 stk. boenheter. Hovedtavle har inntak på 800A, avganger til hver boenhet. Det er beskrevet umålte avganger til leiligheter, noe som tilsier at bygningens fellesmåler må være foran disse avgangene for å måle de.
Dersom det er ønskelig med egen måler per boenhet må vel disse iht NEK399 plasseres i hovedtavle? Bygningen er på en etasje med korridor mellom alle boenheter.
Du har rett! Netteiers elmåler(e) plasseres i hovedtavle. Beklager, jeg misforsto spørsmålet ditt pga. utheva tekst i forrige avsnitt.
Håper alle misforståelser er rydda bort nå. :-)
Da har jeg forstått det riktig - det var fint å drøfte litt rundt det. :-)
Men, avsnittene jeg da har referert til i NEK399 er da de som tilsier at målere IKKE skal plasseres ute i anlegget - men i HF? Så jeg har alt klart.
Da har jeg forstått det riktig - det var fint å drøfte litt rundt det. :-)
Men, avsnittene jeg da har referert til i NEK399 er da de som tilsier at målere IKKE skal plasseres ute i anlegget - men i HF? Så jeg har alt klart.
Ja, da har du alt klart! :-)
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.