4 x 50 bør plasseres i sikringsskap for hoveddel.
Overbelastningsvern for den enkelte boenhet skal være tilgjengelig for bruker, altså 40 A i hoveddel og 32 A i hver hybel.
Da står jo OV på 50A i hoveddel.
Man har ikke full kontroll på over-belastning ved OV på 32A og 40A etter en 50A.
Det vil gjøre at utleiedel ikke får strøm om OV i hoveddel faller ut. Tviler på at netteier godtar dette...?
Netteier har vel ikke noe med dette å gjøre?
NVE har krav i en av sine forskrifter at hver boenhet/matrikkelnummer skal ha hver sin måler.
Det er ikke krav til at hver utleieenhet skal ha sin egen måler eller OV.
Om utleieenhet ikke har krav til egen OV så ville jeg forhørt meg med kunden.
Er det å regne som separat boenhet så skal det være to inntak, altså to skap utvendig.
Uavhengig av krav fra NVE, så bør en boenhet (også utleiedel) ha eget overbelastningsvern. Hovedvern plasseres hos boligeier. Det stilles ikke krav til full selektivitet ved overbelastning.
Overbelastningsvern bør ikke stå utendørs.