Plassering av overspenningsvern

Spurt 19:25 - 29.10.2017 av Bjørnar|Siste svar 18:51 - 3.11.2017 av Bjørnar

Bjørnar

Hei!

Jeg skal renovere sikringsskapet med mine foreldre nå etterhvert. Det var dog en ting jeg kom til å tenke på ang. plassering av overspenningsvernet for å få best funksjon på dette.

Inntakskabel kommer inn i kjeller inn i inntaksboks (NEBB C-skap) med 63A OV før kabel går videre til sikringsskapet i etasjen over.

Hvor ville dere plassert overspenningsvernet for å få best funksjon av dette? I inntaksboksen eller i sikringsskapet? Nærme utgående kurser, eller lengst vekk fra disse?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (4)

Hans Olav Arnesen

Postet 13:25 - 30.10.2017

Plassering er nokså sidestilt i normen. I avsnitt 534.2.1 i NEK 400:2014 står det bl.a.: Overspenningsvern plasseres nær leveringspunktet, eller i hovedtavlen nærmest leveringspunktet inne i bygningen.

Ved stor avstand mellom inntak og fordeling, samt mellom hovedfordeling og underfordelinger (mest aktuelt for næringsinstallasjoner), bør imidlertid behov for flere overspenningsvern vurderes.

For nye boliger gjelder forøvrig NEK 399-1, og DSB skriver i Elsikkerhet 86 at ved annen plassering enn ute i tilknytningsskap må tilsvarende overspenningsbeskyttelse / EMI-beskyttelse dokumenteres.

Vil dessuten minne om at en elektrofagarbeider ikke kan stå som faglig ansvarlig for annet enn egen eiendom (eget hus og egen hytte).

RH

Postet 22:38 - 31.10.2017

Plassering er nokså sidestilt i normen. I avsnitt 534.2.1 i NEK 400:2014 står det bl.a.: Overspenningsvern plasseres nær leveringspunktet, eller i hovedtavlen nærmest leveringspunktet inne i bygningen.

Ved stor avstand mellom inntak og fordeling, samt mellom hovedfordeling og underfordelinger (mest aktuelt for næringsinstallasjoner), bør imidlertid behov for flere overspenningsvern vurderes.

For nye boliger gjelder forøvrig NEK 399-1, og DSB skriver i Elsikkerhet 86 at ved annen plassering enn ute i tilknytningsskap må tilsvarende overspenningsbeskyttelse / EMI-beskyttelse dokumenteres.

Vil dessuten minne om at en elektrofagarbeider ikke kan stå som faglig ansvarlig for annet enn egen eiendom (eget hus og egen hytte).

Blir ikke 534.2.1 og nek 399-1 litt motstrebende da?

Hans Olav Arnesen

Postet 12:45 - 3.11.2017

Enig, det er litt motstrid her.

Dette er sjelden en problemstilling for boliger, men som nevnt i mitt forrige innlegg; for næringsinstallasjoner med stor avstand mellom inntak og fordeling, samt mellom hovedfordeling og underfordelinger, bør imidlertid behov for flere overspenningsvern vurderes.

Bjørnar

Postet 18:51 - 3.11.2017

Da blir det i sikringsskapet. En annen ting er jo også at man oftere er inne i sikringsskapet enn i inntaksboksen. Da er det jo større sannsynlighet for å legge merke til om vernet har røket og å få byttet moduler.

Ang. elektroarbeid i mine foreldres bolig så er den saken grei. Har en grei arbeidsgiver som er behjelpelig.

Takk for svar og godt forum!

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.