Plassering av overspenningsvern

Spurt 4:19 - 31.5.2021 av Mr.t|Siste svar 6:53 - 2.6.2021 av Hans Olav Arnesen

Mr.t

Hei

Ønsker gjerne andres vurdering på en sak.

Skal installere inn overspenningsvern hos en kunde som har et hus fra rundt 50 talet, med 3 etasjer.

Huset har 2 stk sikringsskap, skap A plassert i 3etg og skap B plassert i 1etg. Inntaket er type luftinntak, som kommer inn ca 5m fra skap A i 3etg (1 fas inntak, med en liten kapsling der ov til begge sikringsskapene er plassert).

Iht 534.2.6 så planlegger jeg å installere en jordfeilbryter type S (100ma) rett føroverspenningsvernet. Så jeg unngår at kretsen blir liggende med en forbindelse til jord, etter en overspenning.

Med tanke på beskrivelsen over, hvilke plassering er mest optimal?

Burde man installere et felles 2polt overspenningsvern ved inntak, eller bør man plassere et 2polt overspenningsvern i hvert av sikringsskapene?

Det sisnemte er litt fordyrende, men etter min vurderinger bedre siden vernene da blir plassert nærmere installasjonen som skal beskyttes.

Takknemlig for alle gode tilbakemeldinger.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 6:00 - 31.5.2021
Instructor contact card

Avsnitt 534.4.1 i NEK 400:2018 beskriver at overspenningsvern skal plasseres så nært som mulig installasjonenes leveringspunkt.

Avsnitt 534.4.9 beskriver effektiv beskyttelseslengde for overspenningsvern. Hvor avstand fra overspenningsvern til utstyret som skal beskyttes er > 10 m, bør (skal meget sterke faglige grunner til for ikke å følge kravet) det anordnes med tilleggsbeskyttelse.

Mr.t

Postet 17:45 - 31.5.2021

Avsnitt 534.4.1 i NEK 400:2018 beskriver at overspenningsvern skal plasseres så nært som mulig installasjonenes leveringspunkt.

Avsnitt 534.4.9 beskriver effektiv beskyttelseslengde for overspenningsvern. Hvor avstand fra overspenningsvern til utstyret som skal beskyttes er > 10 m, bør (skal meget sterke faglige grunner til for ikke å følge kravet) det anordnes med tilleggsbeskyttelse.

Takk for et utfyllende svar.

Litt uklart for meg det med >10m , hva nøyaktig menes med dette?

Er det så enkelt at alt utstyr plassert over 10m fra et type 2 vern kreves tilleggsbeskyttelse?

Den mest vanlige praksisen om jeg ikke tar feil er vel type 2 vern i sikringsskap og eventuelt et fin vern (type 3) ute i anlegget for mer ømfintligt utstyr.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 6:53 - 2.6.2021
Instructor contact card

Takk for et utfyllende svar.

Litt uklart for meg det med >10m , hva nøyaktig menes med dette?

Er det så enkelt at alt utstyr plassert over 10m fra et type 2 vern kreves tilleggsbeskyttelse?

Den mest vanlige praksisen om jeg ikke tar feil er vel type 2 vern i sikringsskap og eventuelt et fin vern (type 3) ute i anlegget for mer ømfintligt utstyr.

Du har nok rett med hensyn til hva som er "vanlig praksis".

Avsnitt 534.4.4 i NEK 400:2018 beskriver valg av overspenningsvern, og Normguiden gir gode råd. Overspenningsbeskyttelse av den faste installasjonen (som også omfatter fastmontert utstyr) bør utføres i henhold til anbefalinger fra aktuelle utstyrsleverandører. Dette omfatter leverandører av ømfintlig utstyr og leverandører av overspenningsvern.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.