Hei
Ønsker gjerne andres vurdering på en sak.
Skal installere inn overspenningsvern hos en kunde som har et hus fra rundt 50 talet, med 3 etasjer.
Huset har 2 stk sikringsskap, skap A plassert i 3etg og skap B plassert i 1etg. Inntaket er type luftinntak, som kommer inn ca 5m fra skap A i 3etg (1 fas inntak, med en liten kapsling der ov til begge sikringsskapene er plassert).
Iht 534.2.6 så planlegger jeg å installere en jordfeilbryter type S (100ma) rett føroverspenningsvernet. Så jeg unngår at kretsen blir liggende med en forbindelse til jord, etter en overspenning.
Med tanke på beskrivelsen over, hvilke plassering er mest optimal?
Burde man installere et felles 2polt overspenningsvern ved inntak, eller bør man plassere et 2polt overspenningsvern i hvert av sikringsskapene?
Det sisnemte er litt fordyrende, men etter min vurderinger bedre siden vernene da blir plassert nærmere installasjonen som skal beskyttes.
Takknemlig for alle gode tilbakemeldinger.