Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Ikke krav til ringjord, men om ringjord velges/er mest hensiktsmessig bør denne plasseres frostfritt. Spyd kan være et alternativ, om det finnes steder med nok dybde. Husk krav til dekningsområde om IT/TT.
Finnes det et spesifikt antall meter for dekningsområde ved IT/TT? Noen steder er det begrenset hvor det er gode forhold for jordspyd, og hvis man slår ned et/flere spyd ved en av gavlveggene til en enebolig er det gjerne 15 meter til den andre gavlveggen
Finnes det et spesifikt antall meter for dekningsområde ved IT/TT? Noen steder er det begrenset hvor det er gode forhold for jordspyd, og hvis man slår ned et/flere spyd ved en av gavlveggene til en enebolig er det gjerne 15 meter til den andre gavlveggen
Nei, det finnes ikke et spesifikt antall meter for dekningsområde ved IT/TT. Dekningsområdet avhenger av "godheten" på jordsmonnet (resistiviteten). Noen hjelpebøker beskriver maksimalt 10 meter, som er på den sikre siden uansett type jordsmonn.
Ringjord ivaretar dekningsområde på en god måte, men for avledning av overspenninger er jordspyd en bedre løsning. På små bygg kan det være tilstrekkelig med ett jordspyd som jordelektrode, mens det på større bygg kan være behov for flere.
Det står mer om dette emnet i Montørhåndboka og Installasjonsguiden.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.