Plassering av sikringskåp

Spurt 22:12 - 11.1.2007 av mont|Siste svar 9:49 - 17.1.2007 av Forumleder

mont

Kan sikringskåpet og varmtvannstank stå på samme rommet. Bod i kjellar.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Knut

Postet 1:08 - 13.1.2007
ja det kan dem..

bare pass på at sikringskapet tilpasses de ytre påvirkniner i rommet. DVS vann..

i minste fall IP 56. denne IP_ grad ville jeg benyttet.

N.B : legg en ekstra utjevningsforbindeøse til v.v.n

Kjellulf

Postet 13:49 - 13.1.2007
Varmtvannstanken er jo tett. Det er ikke nødvendig å vurdere vann som ytre påvirkning.
Derfor er det IP2X som kan benyttes.
Vann og avløp skal jo uansett ha utjevningsforbindelse.

Forumleder

Postet 9:49 - 17.1.2007
Minste kapsling på et sikringskap der det er ikke instruerte personer som skal betjene det er IP 3X.