Plassering av stikk-kontakt

Spurt 19:29 - 8.9.2020 av Ragnar|Siste svar 8:52 - 11.9.2020 av Hans Olav Arnesen

Ragnar

Har overtatt en bolig der det er en dobbel stikk-kontakt (uten lokk) 40 cm fra topp av badekar.

Kan dette være ihht gjeldende regelverk?

Nybygg fra 2018.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 8:52 - 11.9.2020
Instructor contact card

Det er ikke tillatt å plassere stikkontakt i sone på bad, og dette omfatter 225 cm over badekar, samt 60 cm ut fra karet til alle sider.