Plassering av stikk på kjøkkenbenk/kjøkkenøy

Spurt 11:21 - 23.9.2024 av NN|Siste svar 6:08 - 24.9.2024 av Hans Olav Arnesen

NN

Gjelder NEK400:2022 og pkt. 823.537.301.3, hvor det står det følgende:

VEILEDNING 2 - Valg og montasje av stikkontakter i kjøkken skal utføres iht. planskissen for utformingen av kjøkkenet.

I et tenkt tilfeller viser en plantegning en mulig plassering av kjøkkenøy "med en stiplet firkant", og denne kjøkkenøyen er å betrakte som et mulig kundetilvalg.

Er fremføring av trekkerør (og etablering av stikk) noe som kunde må bestille separat, eller skal utbygger forberede med trekkerør (dvs. støpe ned) uansett om det blir blir kjøkkenøy eller ikke.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 6:08 - 24.9.2024
Instructor contact card

Det beste er jo at utbygger forbereder med trekkerør (dvs. støper ned) uansett om det blir en kjøkkenøy eller ikke.


Dette er imidlertid en anbefaling, og ikke et krav som må følges for å innfri FEL.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.