Har vært borti problemstillingen om at i driftsbygninger er det ikke tillatt med fordelinger av plast. Er det noen som har referanse til noe kapittel i NEK om dette?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
705.515.301 Fordelingstavlers kapsling skal være utført i ikke-brennbare materialer med mindre fordelingen er montert i egen branncelle.
VEILEDNING - Et materiale er ikke brennbart dersom det i samsvar med NS-EN ISO 1182 eller en ekvivalent metode ikke understøtter forbrenning. Metalliske kapslinger, med unntak av kapslinger av magnesium, er å betrakte som kapslinger i ikke-brennbart materiale. Ved innføringer bør det benyttes nipler som minst er av selv-slukkende materiale eller andre innføringsmetoder som minst gir en likeverdig beskyttelse mot spredning av brann (for eksempel vil flenser av plastmateriale normalt ikke tilfredsstille kravet til begrensning av brann).
Er standarden UL-94 å regne som selvslukkendende? Da tenker jeg på innføringer til skap
https://en.wikipedia.org/wiki/UL_94
Er standarden UL-94 å regne som selvslukkendende? Da tenker jeg på innføringer til skap
https://en.wikipedia.org/wiki/UL_94
Dette er det produsenten av niplene som må kunne svare for. Eventuelt kan du rette henvendelsen til FAQ hos NEK, men jeg regner med at du får samme svar der.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.