Plombere vern?

Spurt 17:27 - 28.2.2017 av Elektrikker|Siste svar 18:39 - 7.3.2017 av Hans Olav Arnesen

Elektrikker

Mener å ha lest en eller annen plass at hvis en skal bruke justerbare vern for usakkyndig betjening skal disse plomberes, slik at en ikke har mulighet til å justere settingene. Noen som vet hvor dette står beskrevet?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Hans Olav Arnesen

Postet 13:59 - 6.3.2017

Du har helt rett. Stillbare vern skal ikke være tilgjengelige/ikke kunne betjenes av usakkyndige. Det er kun tillatt å benytte vern godkjent for usakkyndig betjening (testet etter aktuell norm) hvor usakkyndige har adgang til anlegget. Se avsnitt 810.53.01 i NEK 400:2014.

Jr

Postet 16:45 - 6.3.2017

Det står mer tydelig beskrevet i 533.1.2. Den 810.53.01 henviser jo bare til andre EN normer som en normalt ikke kjenner hele innholdet av.

Hans Olav Arnesen

Postet 18:39 - 7.3.2017

Ja, her står det om effektbrytere. Det er også andre vern som er stillbare.

Normene det vises til i 810.53.01 gjelder vern som kan betjenes av usakkyndige (hva slags vern det er snakk om kan man finne ut ved å Google normhenvisningene, eller søke direkte på standard.no). Det finnes også stillbare jordfeilvern og motorvern som ikke skal kunne stilles på av usakkyndige.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.