Plombering på Inntaksikring

Spurt 9:29 - 17.12.2014 av Christian Berentsen|Siste svar 13:00 - 18.12.2014 av Forumleder

Christian Berentsen

Hei!

skal snart ta fagprøven og har ett par spørsmål anngående inntak.

Skal inntaksikring plomberes og hvem gjør evt dette? kan en eletriker åpne plombering vis han f.eks skal bytte overbelastningsvernet i sikringskapet eller må e-verket komme og legge ut Kortslutningvernet?

kommer kanskje an på om KV står på loftet (i huset) eller i fordelingsskapet utforbi huset?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Bobb

Postet 20:44 - 17.12.2014
Det er kun måleren som plomberes.. ellers kan man jo ikke komme til for å drive feilsøking, bytte sikringer etc.

Forumleder

Postet 13:00 - 18.12.2014
Knivsikringer (høyeffektsikringer, NH00), som er vanlig å bruke som inntakssikringer, skal ikke være tilgjengelige for usakkyndige (avsnitt 810.513.01 i NEK 400:2014).

Utvendige inntaksskap er låst med trekantnøkkel.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs