heisann
har flere ganger kommet over downlights installasjoner der det er benyttet enleder pn mellom dimmer og trafo, og trafo til downlights for 12v spotter, og fra dimmer til downlights for 230v spotter.
har alltid brukt Pls 90 eller annen varmebestandig kabel til dette selv (siden tidlig på 2000 tallet), og lurte på om noen vet hvilke krav/praksis som har vært vanlig opp gjennom tidene..
når vi kommer inn i eksisterende installasjoner og bytter fks trafoer, eller downlights er det da OK og benytte pn som er der sålenge denne ikke har antydning til varmgang (ikke er misfarget/sprø)?
bør vi anbefale utbytting uansett?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Utstyret skal tåle de ytre påvirkninger de blir utsatt for. Kan det ikke bli mer enn 70 grader (pvc), er det heller ikke behov for forsterket kabel. Men kabelen skal ha strekkavlasning, det får en ikke til tilstrekkelig med pn.
Ser ikke nødvendigheten av å bytte ut gamle ledninger, hvis disse ikke har tegn til skade etter lang driftstid.
Ser ikke nødvendigheten av å bytte ut gamle ledninger, hvis disse ikke har tegn til skade etter lang driftstid.
Takk, tenker du at dette gjelder både ved vedlikehold ( bytte trafo), og hvis FKS alt byttes til 230v LED ?
Ja.