pn til downlights

Spurt 11:27 - 29.11.2013 av Martin|Siste svar 14:54 - 12.12.2013 av TrikkerThomas

Martin

Har en sak jeg lurer på. Kan man legge pn til led downlights med pærer som ikke kan skiftes ut . Da vil jo temperaturen aldri overskride 70 grader som er maks temp for pn.
Hvis argumentet er dobbelt isolering. Så mener jeg at den alikevel er det, ettersom kassen er første isolasjon og pn den andre.

Noen gode innspill. .?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (5)

Elektro

Postet 17:28 - 29.11.2013
Risikovurdering...

Forumleder

Postet 8:22 - 3.12.2013
Dette var også tema i en tråd i dette forumet for bare knapt 3 uker siden.

Gjengir her svaret fra MA:
Generelt har ikke NEK 400 krav til varmebestandig kabel. Så om produsent ikke krever dette, og du kan dokumentere at det ikke blir varmt under noen omstendighet, så kan du legge PN.

Men mange, også jeg, ville sagt at du nå velger å ikke følge en god innarbeidet bransjestandard for downlight. Jeg har LED på alt hjemme, og det er i hvert fall ikke iskaldt. LED avgir relativt mye varme, selv om man ikke kan sammenlikne med GU 10 230 V (f.eks. en 50 W), for all del.

MA

Postet 17:12 - 6.12.2013
Jeg er veldig enig med forumleder også i denne saken:)

Martin

Postet 13:05 - 10.12.2013
Takker for svar

TrikkerThomas

Postet 14:54 - 12.12.2013
Hvis Produsenten eller Leverandøren i Norge kan gi et skriv på at LED Downlighten ikke overstiger eks: 65 grader celcius i overflate på kjøleribber kan du skrive det i risikovurdering og legge det ved dokumentasjon når anlegget overleveres, da har du det svart på hvitt at Produsent / Leverandør er ansvarlig, om det skulle oppstå brann pga overoppheting i Downlightene

Vi har montert ca 60 LED Downlights fra SG hvor vi brukte PN 2x2,5 til tilf. og PN 2x1,5 til styring
Disse var vel å merke PRO spotter og vi brukte de store Downlight boksene, pga krav til luftgjennomstrømming eller antall kubikkdesimeter

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.