PN til downlights

Spurt 15:08 - 29.1.2024 av Anno|Siste svar 7:42 - 30.1.2024 av Hans Olav Arnesen

Anno

Kommer ofte over eldre anlegg hvor det er benyttet PN til downlights. Mange kontrollører skriver avvik på dette selv om downlighten er i kasse og det ikke er tegn til varmegang på ledere etter å ha vært i bruk i flere år.

Har det vært "normal" praksis å bruke PN til downlights før i tiden?

Vurderer dere dette til å være avvik?

Kan man risikovurdere seg fra å bytte hele anlegget?

Eventuelt hva er hjemmelsgrunnlaget?

Min vurdering er at dersom det ikke er tegn på varmegang kan anlegget være med PN, selvom man ikke har tilstrekkelig strekkavlastning, fordi man ikke sjekker downlightsene mer en to-tre gang i løpet av levetiden.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 7:42 - 30.1.2024
Instructor contact card

Hva som har vært "normal" praksis for tilførsel til downlights har nok variert mye med sted og tid, men PN har sikkert vært benytta i mange tilfeller.




Hjemmelsgrunnlaget for å skrive avvik er FEL § 22, samt eventuelt § 36.




Jeg ser ikke noe grunnlag for å "protestere" mot pålegg om utskifting fra DLE, selv om tilførsler ikke har synlige skader.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.