Polaritetskontroll sluttkontroll

Spurt 8:02 - 2.2.2016 av Lærling|Siste svar 21:30 - 5.2.2016 av Lærling

Lærling

Hei, hva menes med polaritetskontroll under en sluttkontroll i et vekselstrømsanlegg? I likestrøm hvor man har pluss og minus er dette greit, men hva skal man sjekke i et vekselstrømsanlegg?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

O. Jensen

Postet 11:23 - 4.2.2016

Hensikten er å sikre at nøytralleder fører 0V potensial.Man skal altså måle og/eller kontrollere at faseleder og nøytralleder ikke er forvekslet og at det ikke er benyttet enpolet bryter i N-leder.

Lærling

Postet 21:30 - 5.2.2016

Ok, takk for svar.