Potensialforskjell/jording

Spurt 15:51 - 21.1.2021 av Bent|Siste svar 19:39 - 25.1.2021 av Hans Olav Arnesen

Bent

Hei, sitter å sliter litt når eg hører ordet potensialforskjell og i dette tilfelle innen jording. kva er normal potensialforskjell på utsatt ledende deler ved og uten jordfeil. Kan noken gje meg eksempel?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 7:57 - 22.1.2021
Instructor contact card

Potensialforskjell er spenningsforskjell (berøringsspenning) mellom ulike ledende deler. Denne varierer med "godheten" av utjevningsforbindelsene i kretsen. Med "godheten" mener jeg den samla resistansen/motstanden i feilkretsen, som medfører et spenningsfall. Resistansen avhenger av tverrsnitt og lengde på utjevningsforbindelsene, og samla spenningsfall utgjør berøringsspenningen man kan bli utsatt for ved jordfeil i kretsen.

I et anlegg uten feil er det ingen potesialforskjell mellom ulike ledende deler. Potensialforskjellen ved feil vil variere, i henhold til ovenstående, men skal ikke være høyere enn 50 V (i noen spesielle installasjoner er det strengere krav). Berøringsspenning er relevant for IT når 1. jordfeil ikke kobles ut, som beskrevet i avsnitt 411.6.5 i NEK 400:2018.

Bent

Postet 17:52 - 25.1.2021

So då vil det sei at visst det er 0 V spenning mellom utsatt ledende deler og opp til 50 V er det «innanfor» men øve 50 V er det lekkasje strøm til jord som eventuelt jordfeilbryter ikkje klarer å slå ut på?

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 19:39 - 25.1.2021
Instructor contact card

Som beskrevet i mitt forrige innlegg er berøringsspenning relevant for IT, men kun når første jordfeil ikke kobles ut. Dette vil gjelde for næringsinstallasjoner galvanisk adskilt fra fra allment IT-fordelingsnett (avsnitt 411.6.3 i NEK 400:2018), samt næringsinstallasjoner hvor utkobling vil skape alvorlige driftsmessige problemer (avsnitt 411.6.2.3.3 i NEK 400:2018).

For installasjoner med et godt sammenhengende jordingssystem (med god kontinuitet, det vil si lav motstand mellom ulike punkter i jordingssystemet), med beskyttelsesledere til utsatte ledende deler (avsnitt 411.3.1.1 i NEK 400:2018), samt utjevningsforbindelser til andre ledende deler (avsnitt 411.3.1.2 i NEK 400:2018), vil overgangsmotstanden for installasjonens jordelektrode være helt avgjørende for hvor stor berøringsspenningen kan bli ved en jordfeil. Berøringsspenningen (Ub) blir da tilnærmet jordelektrodens overgangsmotstand (Ra) multiplisert med største jordfeilstrøm (Idmaks). Hvor Idmaks = 2 mA pr kVA trafoytelse. Er det installert jordfeilvern i kretsen er Idmaks lik nominell verdi for jordfeilvernet (f. eks. 30 mA).

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.