PPE

Spurt 10:27 - 11.2.2018 av Elektro|Siste svar 6:40 - 16.2.2018 av Ole Petter Sørensen

Elektro

Hei

Vi har noen diskusjoner rundt dette med PPE katogorier og vernesutstyr.

Eksempelvis er alle tavlene våres med en PPE-katogori 2. Det står merket med kroppsavstand 60cm og sikker avstand for lysbue 220cm.

Spørsmål: Veneutsyret våres skal vere godkjent for 8cal/cm PPE-2 , men viss en arbeider 80cm fra tavlen, vil det da si at en er i PPE-1 sone?

Står det spesifisert noen plass krav til heldekkende hjelm og visir i både PPE sone 1 og 2 eller gjelder bare krav til visir i PPE-2?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Ole Petter Sørensen.

Postet 18:46 - 11.2.2018

Hei

Her har dere testkraven til vernebekledning/kjeledress.

TESTING:1. OPEN ARC TEST METHOD (IEC 61482-1-1)

IEC 61482-1-1 is the Open Arc Test Method. It determines the ATPV level (Arc Thermal Protection Value) of the garment. The basic principle is that the Garment ATPV must be higher than the Arc Flash energy level as calculated. The Arc Rating is expressed in cal/cm2 (or small calories of heat energy per square centimetre).

2. BOX TEST METHOD (IEC 61482-1-2)

IEC 61482-1-2 is the Box Test Method. It determines the Class Rating of the garment. Class 1 4kA. Class 2 7kA.

It is important to ensure that all garments are fully tested and comply with all the requirements of IEC 61482-2. Test certificates for all of our garments are available on request.

ARC PPE 1 >= 4 cal/cm2

ARC PPE 2 >= 8 cal/cm2

ARC PPE 3 >= 25 cal/cm2

ARC PPE 4 >= 40 cal/cm2

Sikker avstand 220 cm er 1,2 cal/cm2 (Dvs at du ikke får brannskader)

Jeg kan ikke si at 80 cm vil bli PPE 1, men det blir mindre en PPE 2

NFPA 70 E beskriver at bar hud skal ha beskyttelse ihht hvor mange cal/cm2 en blir utsatt for.

Elektro

Postet 11:40 - 12.2.2018

NFPA 70 E beskriver at bar hud skal ha beskyttelse ihht hvor mange cal/cm2 en blir utsatt for.

Er det slik å forstå da at i PPE 1 også stiller krav til bruk av visir.

Føler beskrivelsen over er litt flytende......

Ole Petter Sørensen

Postet 6:40 - 16.2.2018

Nei det står ikke nevnt dette konkret men vi i Norge må forholde oss til FSE § 10. Planlegging av arbeid

Før et arbeid igangsettes skal det innhentes nødvendige opplysninger om anlegget og på bakgrunn av disse gjennomføres en risikovurdering for det aktuelle arbeidet. På bakgrunn av risikovurderingen skal minst følgende gjennomføres:

-valg av arbeidsmetode,

-forsikring om at nødvendig utstyr er tilgjengelig,

-vurdering av i hvilket omfang verneutstyr skal benyttes, og

-valg, vurdering og instruksjon av personell.

Funksjonskontroll av elektriske anlegg skal være planlagt etter de samme prinsipper som gjelder for planlegging av arbeid.

Det kan pga av risikovurderingen være nok med vernebriller.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.