Pr bak terskel

Spurt 16:39 - 7.3.2020 av EL|Siste svar 8:47 - 13.3.2020 av Hans Olav Arnesen

EL

Å legge PR i frest spor under terskelen med skrudd gulvlist foran. Er flere meninger om dette. Hva menes i forumet?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (17)

Bobb

Postet 18:44 - 7.3.2020

Det går helt fint så lenge du vet at den ligger der :) Blir vel litt av samme problemstillingen mellom skjult og åpent anlegg...

Elektriker

Postet 20:03 - 7.3.2020

Du skriver skrudd. Mener du at det er forskjell mellom skrudd eller spikret?

Hvorfor er det greit om man vet at den er der? Man vet ikke hvor nue skjult anlegg er.

Elektroleif

Postet 21:50 - 7.3.2020

PR-kabel er vel ikke laget for det? Hva med PFXP som er dobbeltisolert?

Bobb

Postet 21:53 - 7.3.2020

Du skriver skrudd. Mener du at det er forskjell mellom skrudd eller spikret?

Hvorfor er det greit om man vet at den er der? Man vet ikke hvor nue skjult anlegg er.

Hvis man vet at man har freset et spor og lagt kabelen der så sier seg vel selv at man ikke bruker for lange skruer eller spiker akkurat der :) Så at man ikke vet hvor noe skjult anlegg er er feil.

Elektriker

Postet 21:54 - 7.3.2020

Hvorfor vil en dobbeltisolert kabel være sikrere Leif?

Ja, PFXP kan ligge i vegg. Men står Ingen plass at kabler i vegg må være dobbeltisolert.

El

Postet 13:21 - 8.3.2020

Takk for svar. Kabel blir synlig på hver side av dør, så må bruke PR. Legger kabel på gulvlister på hver side av dør, under terskelen og bak listene rundt dør. Bruker skruer med lite hode for feste av lister.

Elektroleif

Postet 13:41 - 8.3.2020

Legger man PR-kabel skjult uten rør, har man da fulgt produsentens anvisninger?

Elsikkerhet 71 hadde noen avklaringer rundt skult forlegning av kabler, husker ikke så mye av det annet enn at produsentens anvisninger skulle følges. Har man det er alt toppers, kjør på.

Elektriker

Postet 17:45 - 8.3.2020

Det står at PR er for vegg, fra leverandørene

Står ikke noe om at man kan feste den i taket, eller legge i rør i vegg.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 20:23 - 9.3.2020
Instructor contact card

Takk for svar. Kabel blir synlig på hver side av dør, så må bruke PR. Legger kabel på gulvlister på hver side av dør, under terskelen og bak listene rundt dør. Bruker skruer med lite hode for feste av lister.

Dette er en grei løsning, men er det ikke opplagt/synlig hvor kabelen ligger bør føringsvei dokumenteres.Dessuten må rett installasjonsmetode legges til grunn for strømføringsevne.

asdf

Postet 14:03 - 11.3.2020

Ingen som vurderer FEL §28? Mekanisk påvirkning?

Jeg ville sagt at dette var et utsatt område som er sterkt utsatt for slitasje osv. og at PR derfor ikke er egnet for montering slik som beskrevet. Har sett mange kabler som er slitt ned til isolasjonen, og disse er ikke enkle å finne da de ligger skjult.

Er det bedre å plassere kabler under en dørterskel enn bak lister? Bak listverk har man ihvertfall ikke samme bevegelsen som man oppnår under en dørterskel?

El

Postet 18:04 - 11.3.2020

Kabel skal ikke ligge under terskelen men i forkant og bak list/vanskeligst. Ingen bevegelse her:)

Trikk

Postet 18:14 - 11.3.2020

Kabel skal ikke ligge under terskelen men i forkant og bak list/vanskeligst. Ingen bevegelse her:)

Oi den forskriften har jeg ikke fått med meg :) den må du vise meg...

asdf

Postet 8:54 - 12.3.2020

Hvis det du sier stemmer er det rart at ikke all «åpen» installasjon plasseres bak list?

Men da kan du henvise til hvor dette er tillatt forlegningsmåte, så kan jeg kanskje lære noe nytt...

Loyd

Postet 11:06 - 12.3.2020

Hvis det du sier stemmer er det rart at ikke all «åpen» installasjon plasseres bak list?

Men da kan du henvise til hvor dette er tillatt forlegningsmåte, så kan jeg kanskje lære noe nytt...

Er det ikke dumt å spikre PR kabelen foran terskelen?? vil vel tro at alle kommer til å tråkke og sparker borti kabelen da vel :)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 12:57 - 12.3.2020
Instructor contact card

For PR forlagt bak/under skrudd list er ikke avklaring i Elsikkerhet 71 relevant.

Forlegning risikovurderes i henhold til Tabell 51A i NEK 400:2018 (som vanlig).

Strømføringsevne følger av installasjonsmetode i Tabell 52A-2 i NEK 400:2018, og referanseinstallasjonsmetode/forlegningsmåte A1 blir rett her.

El

Postet 20:28 - 12.3.2020

Takk for svar, A2 er vel rett her (flerleder) :)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 8:47 - 13.3.2020
Instructor contact card

Tenkte i utgangspunktet på installasjonsmetode 15 (A1), men mulig 40 (B2) er mer rett.Tar man utgangspunkt i dårligst strømføringsevne (A1) er man sikker.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.