PR gjennom vegg?

Spurt 17:20 - 8.5.2007 av L|Siste svar 19:06 - 14.5.2007 av L

L

Er det tillatt å legge en PR fra en stenderboks inne og gjennom yttervegg(til utvendig kontakt) uten å legge PR'en i rør. Jeg er klar over at PFXP er godkjent for å ligge i vegg uten rør, men siden kabelen skal klamres en liten meter på ytterveggen hadde det vert mer praktisk med PR. Kabelen blir klamret inntill et kledningsbord (stående kledning), slik at den skulle være tilstrekkelig beskyttet.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Forumleder

Postet 21:31 - 8.5.2007
I normguiden NEK 400:2006 side 154 punkt 522.8 står det: Det stilles ikke spesielle krav til kabeltyper som forlegges fast inne i en bygningskonstruksjon. Vi kan benytte PFXP, PFSP eller andre kabeltyper med eller uten skjerm. PR og andre ""stive"" kabler er lite egnet, men kan brukes til korte og ""rette"" føringer.

L

Postet 19:06 - 14.5.2007
Det er vel snakk om en risikovurdering. Blir det finest og best bør du kanskje gjøre det. Men jeg har sett at PR kabel er i prinsippet lite egnet til å ligge på en husvegg. Etter en stund sprikker den, den tåler ikke uvær, temperaturforskjeller osv. De få hus jeg har sett som brukte PFXP ute, ja der var kabelen like fin etter 5 år, ja den varer nok lenger.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.