Hei. Jeg fikk nylig tilbakemelding fra en montør som påsto at å trekke PR i k-rør hadde blitt forbudt ved, dette hadde han fra en saksbehandler i et elektrofirma?? Har dette forumet fanget opp noe rundt dette? Jeg avfeide dette som usannsynlig, men interessant å høre om noen har innspill til dette? Takk
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Nei det er ikke og har ikke vært forbudt men i fra året 2010 må man sette temperatur til 25 grader ellers må man gå ned til 10 A eller mulig 13 A dersom PR i rør i termisk isolert vegg fordi en 16 A og en 15 A går normalt ikke på 2,5 mm2 ved 30 grader temperatur som gjelder for Europa / internasjonalt. I Norge derimot brukte vi 20 grader referanse normaltemperatur i både Rødboka og FEB 88 med andre ord skulle 25 grader korrigering i Norge være vel innenfor sammenlikner man med de eldre vurderingene. 6 prosent opp på IZ strømføringsevne er resultatet av å korrigere 5 grader ned og da er jo 16 A med I2 1,2 og 15 A med I2 1,3 liv igjen på PR i rør i termisk isolert vegg.
Det jeg skrev over må jeg presiserer gjelder kun boliginstallasjon iht 823 normen.
Enig, saksbehandleren mente nok bare at PR i rør i bolig har klare begrensninger.