Hei, hørte det var noe snakk om at det plutselig ikke lenger var lov å trekke PR i rør?? noen som har hørt det samme og vet hvor det står?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Hei,
DSB har omtalt i Elsikkerhet nr 71 at PR skal normalt ikke benyttes som skjult installasjon, men her var problemstillingen UTEN rør og direkte forlagt i vegg. Det er akseptert med PR i rør i samme publikasjon.
Jeg har ikke plukket opp noen nye uttalelser angående dette. Hvis noen andre vet noe mer så må dem gjerne skrike ut.
Mange refererer til datablad og anvisninger fra leverandører.
Hvor står det at PR kan legges skjult?
Står jo bare at den er for åpen forlenging, når man leser om kabelen.
Mange refererer til datablad og anvisninger fra leverandører.
Hvor står det at PR kan legges skjult?
Står jo bare at den er for åpen forlenging, når man leser om kabelen.
hmm, ikke lov med annet enn pn og rk i rør da eller?
PR kan, som andre kabler, legges i rør.
Dette følger av Tabell 52A-1 Installasjonsmetoder for kabler og ledere, gitt i Tillegg 52A (normativt) Installasjonsmetoder i NEK 400:2018.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.