Pr i rør, 2,5mm2

Spurt 12:23 - 4.3.2023 av Spørsmål :)|Siste svar 9:10 - 6.3.2023 av Hans Olav Arnesen

Spørsmål :)

Hei.
Var på et anlegg hvor det fra gammelt av var trekt pr 2x2,5mm2 i rør (A2) til vaskemaskin med UZ 16a

Kan jeg da sette inn 15a b OL. Selvom dette ikke vil bli innenfor krav 2

I2 mindre iz

I2=15a x1,3 =19,5a

Iz 2,5mm2 i A2 = 18,5a

Er det noen gamle forskrifter jeg kan lene meg på, eller er jeg nødt da til å gå ned til 13a eller trekke om til pn?


Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 9:10 - 6.3.2023
Instructor contact card
Ja, du kan bytte fra 16 A (I2 = 1,45 x In) til 15 A (I2 = 1,3 x In). Du kan "lene deg på" avklaringer i Elsikkerhet 78 og Elsikkerhet 63 vedrørende vedlikehold (bytte "likt mot likt") av eksisterende installasjoner.

Anlegget blir sikrere etter endringen (som er utgangspunkt/hovedfokus i Elsikkerhet 78).