Hei!
Kan jeg legge PR i rør over himling med en 16A sikring foran uten problemer?? Eller vil det da gå som forlegningsmåte A2?? Det er jo ikke isolert vegg.
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Jeg vurderer dette som installasjonsmetode 42 i Tabell 52A-2.
Referanseinstallasjonsmetode er da B1 eller B2, avhengig av rørdimensjon og avstand mellom himling og fast tak.
Husk også på eventuell reduksjonsfaktor for temperatur over himlingen, om denne kan bli høyere enn 30 grader.