PR i vegg

Spurt 16:42 - 21.2.2005 av Finn|Siste svar 13:58 - 22.2.2005 av Forumleder

Finn

Har jeg lov til å legge PR kabel i vegg(trevegg)?
Skal ut til fotocelle og lamper.
Hvor i forskriften finner jeg svaret?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 13:58 - 22.2.2005
Her må du inn og se på dokumentasjonen fra kabelprodusenten. En PR kabel kan bare legges utenpå veggen. Skal du legge den i veggen, må du legge den i rør.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.