Spørsmål ang. PR forlagt i vegg uten rør. -Jeg er fullstendig klar over teksten i Elsikkerhet 71 osv.
Fra tid til annen så kommer man over eldre anlegg hvor PR ligger forlagt direkte i vegg. Har det en gang i tiden vært åpnet for at PR kunne ligge direkte i vegg? -Eller har det aldri vært et tema?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Avklaringen i Elsikkerhet 71 kom i 2007, og siste avsnitt her gjelder endring av praksis.
Endring av praksisMed bakgrunn i at regelverket har kunnet blitt tolket på flere måter aksepterer DSB at anlegg som er prosjektert med kabel direkte forlagt i vegg kan ferdigstilles. Man må likevel ta hensyn til reglene over om at produsenten må kunne gå god for at den aktuelle kabelen er egnet for denne typen installasjon og at man følger produsentens krav til installasjonsmetode (avstand mellom understøttelse av kabelen, bøyeradius osv.). Dessuten må forlegningsmåten være angitt i installasjonens dokumentasjon og terminering/strekkavlasting må være tilpasset kabelen. Endret praksis, der hovedregelen er at skjult anlegg skal legges som røranlegg, trer i kraft senest fra og med 2008.
Bakgrunnen for denne avklaringen er at FEB 1991 og NEK 400 beskriver kabel direkte forlagt i vegg som en mulig forlegningsmåte.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.