Pr kabel i K-rør

Spurt 3:52 - 26.2.2023 av K|Siste svar 11:23 - 27.2.2023 av Hans Olav Arnesen

K

Kan man legge en kort bit på 30 cm med PR kabel i K-rør skjult i en vegg? (Ikke mellom to rom men i samme rom) Må det være en K-rør med selvslukkende egenskaper eller bare helt vanlig k-rør.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (4)

K

Postet 5:20 - 26.2.2023
Litt mer info: Denne 30 cm PR kabelen er koblet til et kurs som er sikret med 15A sikring med 30mA jordfeilbryter. Kabelen går fra en veggboks til en annen veggboks/multiboks med stikkontakt over ventilator(i k-rør). Stikkontakt for ventilator er ment kun for ventilator og dens motor som trekker maks 1A

Olav Fossdal

Postet 10:17 - 26.2.2023
523.8 sier følgende:
"Unntatt for veggjennomføringer < 35 cm, skal, når forholdene for avledning av varme varierer langs en føringsvei, strømføringsevnen fastsettes på grunnlag av de ugunstigste forholdene."

For det første: Du kan bruke vanlig K-rør.

For det andre:
NEK'en sier at du skal bruke strømføringsevnen med ugunstigste forhold, og at det bare er veggjennomføringer under 30cm som er unntak. Det vil si at du per definisjon må bruke referanseinstallsjonsmetode A2 og ikke A1.
Da vil I2-verdien på jordfeilautomaten din være avgjørende. Dersom I2-verdien din er 1,3 så kan du per def. ikke gjøre som du beskriver over. Beste alternativ vil nok være å legge PN3g2,5.
Evt at du tilkobler ventilatoren fast i en koblingsboks.
Ett tredje alternativ er at du gjør en risikovurdering og sier at denne stikkontakten i skapet skal kun brukes til ventilatoren og at den dermed aldri vil bli belastet med mer enn strømføringsevnen på kabelen.
Ett fjerde alternativ er at du bruker PFXP i vegg uten rør. Da kan du beregne med ref.inst.metode A1.

Kami Zulfi

Postet 14:03 - 26.2.2023
523.8 sier følgende:
"Unntatt for veggjennomføringer < 35 cm, skal, når forholdene for avledning av varme varierer langs en føringsvei, strømføringsevnen fastsettes på grunnlag av de ugunstigste forholdene."

For det første: Du kan bruke vanlig K-rør.

For det andre:
NEK'en sier at du skal bruke strømføringsevnen med ugunstigste forhold, og at det bare er veggjennomføringer under 30cm som er unntak. Det vil si at du per definisjon må bruke referanseinstallsjonsmetode A2 og ikke A1.
Da vil I2-verdien på jordfeilautomaten din være avgjørende. Dersom I2-verdien din er 1,3 så kan du per def. ikke gjøre som du beskriver over. Beste alternativ vil nok være å legge PN3g2,5.
Evt at du tilkobler ventilatoren fast i en koblingsboks.
Ett tredje alternativ er at du gjør en risikovurdering og sier at denne stikkontakten i skapet skal kun brukes til ventilatoren og at den dermed aldri vil bli belastet med mer enn strømføringsevnen på kabelen.
Ett fjerde alternativ er at du bruker PFXP i vegg uten rør. Da kan du beregne med ref.inst.metode A1.
Hei Olav. Tusen hjertelig takk for så detaljert og godt svar. Jeg tror jeg skal merke stikkontakt med "kun for ventilator " og ta risikovurderingsmetoden. (Stikkontakten er naturlig plassert slik at det kun er ventilator som kan kobles inne i dekselet til ventilator) Har det noe å si at denne boligen er fra 2002 tallet og før skjerpet krav til PR kabel i vegg? Har kravet tilbakevirkende kraft i eldre boliger enn 2008?

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 11:23 - 27.2.2023
Instructor contact card
Vil bare minne om at generelt er kabel forlagt direkte i vegg, altså uten rør, ikke er løsning myndighet ønsker. Se avklaring i Elsikkerhet 71. Men dette er neppe en "problemstilling" i dette spesifikke tilfellet.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.