Prosjektering kabl - Elbil

Spurt 6:25 - 11.5.2018 av Preben|Siste svar 11:24 - 14.5.2018 av Hans Olav Arnesen

Preben

Hei

En tommelfinger-regel sier at man ikke bør prosjektere med at en kurs belastes med mer enn 80% av kurssikringen. Vet faktisk ikke helt hvor jeg har dette fra, men syns det er en fornuftig tilnærming.

Vi er forsåvidt kommet dit at man ikke monterer schuko til elbil lengre, men hva når man trekker en tilførsel til en ladestasjon på f.eks 16A eller til og med 32A. Det vil normalt være tilstrekkelig med henholdsvis 2,5mm og 6mm tverrsnitt på kabelen, men belastningen på en elbil vil i mange tilfeller være i mange timer, mens andre forbrukere er mye mildere mot den elektriske installasjonen. Er det fornuftig å tenke litt tilsvarende 80%-regelen, at vi dimensjonerer et anlegg som ikke kontinuerlig vil tynes til maks?

Noen tanker?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Hans Olav Arnesen

Postet 12:15 - 11.5.2018

Du har rett tilnærming her, og dette fremgår av avsnitt 433.1 i NEK 400:2014; kabel med større ledertverrsnitt bør vurderes når det forekommer varige overstrømmer mindre enn I2.

For boliger er dette ivaretatt ved avsnitt 823.433.1.

Elektriker

Postet 22:10 - 11.5.2018

80% regelen kan ofte være et kundekrav. Det kommer fra at man ikke ønsker at sikringen skal gå. Så det er først og fremst for at sikringen ikke skal gå, ikke for at man er redd for at kabelen skal bli varm.

For mange forlegningsmåter så vil en 2,5mm2 tåle langt mer enn 16 A. Men så har vi noen tilleggskrav i bolignormen. Den gjør at vi noen ganger må ha 15A på 2,5mm2. Da vil man slite litt.

Hans Olav Arnesen

Postet 11:24 - 14.5.2018

Her er det viktig å ha rett tilnærming til krav i avsnitt 433.1."Det skal meget sterke faglige grunner til å ikke følge kravet" når dette er formulert med ordet "bør" i NEK 400.

Det er ikke god praksis å dimensjonere for varige overstrømmer (over Iz, men mindre enn I2). Kabler (koblinger) er ikke beregnet for inntil 145 % større strøm enn kabelens strømføringsevne over lang tid.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.