Prosjektering og installering av brannalarmanlegg

Spurt 12:23 - 2.6.2022 av lokil|Siste svar 4:59 - 3.6.2022 av Hans Olav Arnesen

lokil

Hei. Jeg er veldig i tvil om hvilke regler som gjelder for installasjon og prosjektering av brannalarmanlegg. Kan et installatørfirma registrert i elvirksomhetsregisteret påta seg å prosjektere og installere et brannalarmanlegg? Hvor kommer ansvarsrett inn i bildet og hva er det knyttet til? Hva med plan og bygningsloven? Er det grenser for hvor komplekst brannalarmanlegget kan være før man må dokumentere tilleggskompetanse?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Elektriker

Postet 16:48 - 2.6.2022

Elvirksomhetsregisteret gjelder lavspent, dsb og FEL.

Dette er svakstrøm. Og da gjelder Nkom og Ekom forskriften. Må være Ekom sertifisert for å kunne legge opp brannalarm. Alle elektriker firmaer bør være Ekom sertifisert.

Plan og bygningsloven stiller krav til dette. At brannalarm og nødlys er søknadspliktig, og da krever ansvarsrett.

Tidligere hadde man FG godkjenning for brann. Nå har det blitt norsk standard. Så du må da ta kurs FG 750.

Trikk

Postet 19:49 - 2.6.2022

Elvirksomhetsregisteret gjelder lavspent, dsb og FEL.

Dette er svakstrøm. Og da gjelder Nkom og Ekom forskriften. Må være Ekom sertifisert for å kunne legge opp brannalarm. Alle elektriker firmaer bør være Ekom sertifisert.

Plan og bygningsloven stiller krav til dette. At brannalarm og nødlys er søknadspliktig, og da krever ansvarsrett.

Tidligere hadde man FG godkjenning for brann. Nå har det blitt norsk standard. Så du må da ta kurs FG 750.

Er ikke FG 750 noe talevarslingsgreier?

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 4:59 - 3.6.2022
Instructor contact card

Bra innspill av Elektriker, og mer info finnes her; https://www.nkom.no/fysiske-nett-og-infrastruktur/autorisasjon-for-installasjon-og-vedlikehold-ekomnettautorisasjon-ena#hvem_m_ha_ekomnettautorisasjon, og her; https://www.dnv.no/services/fg-750-automatiske-brannalarmanlegg-202628.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs