I forbindelse med et større utendørs arrangement har oppdragsgiver leid inn en elektriker med gr L setifikat til å etablere provisorisk anlegg til utstillingsboder. elektrikeren er ikke tilknyttet installatør.

Hvordan stiller forskriftene seg til dette?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Postet 6:57 - 17.8.2015

Registrert virksomhet, med installatør, må stå bak.

Slike anlegg er ikke unntatt fra § 2 i FEK. NEK 400-7-711 stiller dessuten strenge tilleggskrav til disse anleggene.